Пускатель для включения электродвигателя насоса самопроизвольно хлопает каждые 3-5 минут. Пробовал отключить блок управления, все равно хлопает. Включается и сразу отключается.
Наверняка вы что-то упустили. Отключите катушку пускателя и убедитесь в отсутствии на ней контакта с нейтралью.
Как возможный вариант проблемы: катушка на 380В, а включена на 220В ?
А у пускателя тепловая есть ?
Roman1981
1.11.2020, 17:51
Если проверяли катушку, то откуда-то может приходить наводка в сеть управляющего напряжения и происходит отключение. Такие проблемы лечили модулями БЭСНУ (гугл в помощь), защитит от наводок в сети управления, понизит температуру на катушке, снизит влияние ЭДС самоиндукции, в общем читайте...
zendo057
1.11.2020, 21:39
Вы коллега что то не договариваете,или схемка левая.