Александр ТРЦ
Кто нибудь сталкивался с регулятором реактивной мощности LOVATO DCRK8? Установлены в РУ 0,4 кВ на секциях с сухими трансформаторами 1600кВа. Для снятия значения тока и косинуса установлены отдельные ТТ на шине каждой секции. Также на тех же шинах отдельно установлены ТТ для счетчиков Меркурий 230.
Выявил не соответствие cos показываемого на счетчиках Меркурий на вводах 0,4кВ трансформатора и на табло контроллеров УКРМ. Например при всех отключенных конденсаторах УКРМ Т5 cos на счетчике 0,95, а на УКРМ около 0,3. Далее при включении двух конденсаторов УКРМ косинус на счетчике 0,99, на УКРМ 0,5. При дальнейшем включении конденсаторов косинус на счетчике падает а на УКРМ доходит до 0,92. При этом вибрация и шум от работы трансформатора существенно усиливается. При отключении УКРМ вибрация и шум уменьшается. Подобная картина наблюдается и на других трансформаторах. Токи вторичной цепи ТТ УКРМ соответствуют току на табло регулятора. Все параметры вбил согласно инструкции. Косинус не менялся. Методом тыка выяснил, что при изменении в настройках параметр Р.11( тип присоединения: однофазная или трехфазная сеть) с трехфазной сети на однофазную, косинус на УКРМ стал показывать практически такое же значение что и на счетчике. Связался с представителями Ловато, долго мы с ними общались, перепроверели все параметры. В итоге предложили искать и вызывать пусконаладчиков, менять тип присоединения на 1ф считают не правильно, так как конденсаторы на 3 ф. Сейчас жду когда карантин закончится и пожарче будет, чтобы протестировать работу УКРМ при 1ф подключении, пока тока не хватает. Может кто-нибудь что подскажет?
Roman D
Цитата(Александр ТРЦ @ 30.7.2020, 17:43) *
Для снятия значения тока и косинуса установлены отдельные ТТ на шине каждой секции.

Если это LOVATO DCRK8, то установлен отдельный ТТ.. Один. Должен быть установлен на фазу L3.

Именно L3, строго соблюдая полярность и чередование фаз.
Обратите внимание, что питание контроллер получает с фаз L1 и L2, а ток - с L3.
Александр ТРЦ
Спасибо за совет! Действительно - одна из питающих фаз совпадала с фазой трансформатора тока, пересадили на другую фазу - косинус стал показывать корректно