Ivan060
Ребят, всех приветствую. Собственно в организации имеем ТП мощностью в 100 ква, постоянная нагрузка на ТП сейчас находиться в диапазоне от 87 до 93 ква. Плюс имеем нагрузку плавающую ещё в 10 - 15 ква. то есть суммарно на 6 - 8 часов в день нагрузка на ТП превышает номинал на 10% - 15% процентов. ТП старая, 1995 года. Безопасно ли использовать ТП в такой режиме? Какова может быть постоянная нагрузка в процентах от номинала? Прикрепил фото таблички с ТП.
Roman D
Возьмите Инструкцию по эксплуатации трансформаторов (или что там вместо неё), там есть допустимые перегрузки. 5% - длительно; 10% - в зависимости от температуры масла от 3,5 часа до 10 мин (см. таб. 2,5).
Для квалифицированного ответа надо снимать график нагрузки.
Гость сочувствующий
Цитата(Ivan060 @ 28.7.2020, 9:14) *
... ТП старая, 1995 года. ...

Охренеть, какая старая ТП! Кто-то наверняка мечтает о таком "старом" оборудовании! О качестве обслуживания не говорим.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.7.2020, 9:00) *
Охренеть, какая старая ТП! Кто-то наверняка мечтает о таком "старом" оборудовании! О качестве обслуживания не говорим.

Это муховская, по сравнению с тем оборудованием, что приходится обслуживать...
с2н5он
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.7.2020, 10:00) *
старая

годов 70-х можно сказать старая, а тут...
Roman D
Цитата(с2н5он @ 28.7.2020, 12:30) *
годов 70-х можно сказать старая, а тут...

Вот вам:

Читайте после слова "МОСКВА"

uvk2
Цитата
Охренеть, какая старая ТП!
У нас на заводе в одной ТПшке трансформатор выпуска 1959 года. Масло в нем больше напоминает нигрол. Но работает сво...!