ZMA
Добрый день.

В частном доме подключена следующая схема (на фото): 10кВт, 380В.
Как понимаю, это система ТТ? Земля сделана на участке, заведена на щиток, далее на планку и разводку по дому. Также к ней (земле) подведены УЗИПы.

От счетчика провода идут к трехфазному автомату (ВА 47-63, С20), правильно ли я понимаю, что 10 кВт разделяются между этими 3 автоматами (примерно по 3,3 кВт на автомат)?

От двух автоматов идет проводка на другой щиток, где уже стоят автоматы разводки по дому, но нигде нет ни УЗО, ни диф.
Подкажите, куда и какие УЗО/диф лучше добавлять?

От двух автоматов (ВА 47-63, С20) также идет кабель на 2 автомата ВА 47-63, С16, можно ли на него повесить скважинный насос? НУжно ли чем-то дополнительно защитить? Или в схему лучше включить селективное УЗО, тогда в каком месте его уставить?
Костян челябинский
Перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат. Где?
ZMA
Цитата(Костян челябинский @ 24.7.2020, 7:08) *
Перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат. Где?


Это вот такая штука? Если да, то есть.