Подскажите, пожалуйста, какую схему лучше выбрать для электроснабжения коттеджа - трехфазную или однофазную? Дом триэтажа, 400 м.кв. Большое количество бытовых потребителей электричества. Разрешение до 10квт, 50А. Отопление газовое. По цене трехфазовое получается в 2 раза дороже. Какие у него преимущества?
savelij®
25.9.2007, 23:15
Из вашего вопроса следует, что разрешение Вы уже получили, причём на однофазное подключение (10кВт, 50А). Если Вы не планируете использовать трёхфазную нагрузку, то и не поднимайте этот вопрос.
Спасибо за ответ.
За разрешением сегодня еду. А 10Квт 50А - это то, что разрешается у нас в общем порядке, со слов элмонтажника. 380в использовать не планирую. Я в этих вопросах не разбираюсь. Некоторые говорят, что можно при трехфазах распределять нагрузку и это имеет какие то преимущества?
При трёхфазном вводе вы уменьшаете сечение вводного кабеля от ВЛ (+), правда увеличивается число жил вводного кабеля вдвое (-), получаете возможность подключения трёхфазной нагрузки без применения фазосдвигающих цепей, как при однофазке (+), получаете ограничение по мощности при подключении однофазной нагрузки (-), например при трёхфазном вводе 10 кВт, Вы можете использовать однофазный аппарат с потр. мощностью не более 3,3 кВт. Может у Вас такого агрегата не будет, но люди сталкиваются с такими проблеммами при трёхфазном вводе, напр., проточный водогрей 3,5-5 кВт.
Оставьте однофазку. имхо.
Спасибо за подробный ответ!
Не за что. Заходите ещё.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.