Ant29
Коллеги, вопрос такой. В каких случаях и на какое время сетевая имеет право отключить потребителя со второй категорией. Объект запитан двумя вводами 0.4кВ. Баланс в ТП, по отходящим 0.4.
В 442 как-то все общими фразами сказано. Сети хотят полностью отключить для десятилетнего ремонта. Обычно идут на встречу и гасят по вводам, тут чего-то уперлись. Я то и не против, понимаю, что надо. Надо руководство "бумажками закидать".
Интересует именно законодательно.
с2н5он
Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 16:23) *
десятилетнего ремонта.

в смысле?

Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 16:23) *
В каких случаях и на какое время

ремонт и в год не более 72 часа, но не более 24 часов подряд
остальное д.б. предусмотрено в договоре
Ant29
Цитата(с2н5он @ 15.7.2020, 16:34) *
в смысле?


1. Какой-то у них там ремонт плановый, который они раз в 10 лет делают. Из того что наблюдал, чистка, замена изоляторов, протяжка ит.п.

Цитата(с2н5он @ 15.7.2020, 16:34) *
ремонт и в год не более 72 часа, но не более 24 часов подряд
остальное д.б. предусмотрено в договоре

2. Вот и я это знаю, а документ?
с2н5он
сами назвали - 442-е
Ant29
Не, в 861, но все равно спасибо. Не знаю как проглядел

Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для первой категории надежности срок восстановления энергоснабжения не может превышать время автоматического восстановления питания, а допустимое число часов отключения в год не может быть более величины, предусмотренной для второй категории надежности.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
Для второй категории надежности срок восстановления энергоснабжения определяется временем автоматического восстановления питания либо в случае отсутствия устройств автоматики для ввода резервного источника - временем выполнения оперативным персоналом сетевой организации переключений в электроустановках.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
Время автоматического восстановления электроснабжения определяется при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителя. В случае отсутствия указания времени автоматического восстановления электроснабжения в документах о технологическом присоединении такое время определяется сетевой организацией по согласованию с потребителем в зависимости от параметров схемы внешнего электроснабжения потребителя и применяемых в ней устройств сетевой автоматики как максимальное время действия автоматики восстановления питания от резервных источников.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
Требования к сроку восстановления энергоснабжения энергопринимающих устройств первой и второй категории надежности не распространяются на случаи отключения нагрузки потребления энергопринимающих устройств действием противоаварийной автоматики. В указанных случаях восстановление электроснабжения таких потребителей от электрической сети сетевой организации производится по диспетчерской команде (разрешению) соответствующего диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
с2н5он
Вы разве что то присоединяете? если нет, то 861-е не катит
как говорил 442-е, в принципе тоже самое
31(6). Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.
Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Ant29
Не мой сегодня день) ничерта не вижу) спасибо
Ixtim
Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 16:23) *
.. хотят полностью отключить для десятилетнего ремонта..


какой интересный вид ремонта icon_biggrin.gif
с2н5он
Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 16:39) *
который они раз в 10 лет делают.

Ant29
На самом деле, я не первый раз сталкиваюсь с этой ситуацией. Вопрос один фиг закрываю положительно, без комментариев...
Внутри меня все это бесит, но в век менеджеров и денег никого не интересует правда, лишь результат имеет значение.
Ixtim
Цитата(Ant29 @ 18.7.2020, 1:58) *
... в век менеджеров и денег никого не интересует правда, лишь результат имеет значение.

в реальности, даже хуже: кроме денег, никого, ничего не интересует.. повсеместно оптимизации.. и это: "Приносим извинения за доставленные неудобства".. icon_sad.gif