Приветствую коллеги. 1. Имеем однофазными двухобмоточный трансформатор 10/0,2кВ, используется для оперативки, по вторичным цепям стоит реле контроля сопротивления изоляции. Заземлить вторичку нет возможности, какой поставить, на какое напряжение разрядник во вторичную цепь и где посмотреть рекомендации?
2. Трансформатор 400/230 используется в оперативных цепях, тоже стоит контроль сопротивления изоляции, во вторичку тоже ставят разрядник?
Цитата(prude @ 15.7.2020, 5:10)
Приветствую коллеги. 1. Имеем однофазными двухобмоточный трансформатор 10/0,2кВ,
Трансформатор ОЛ* имеет между первичкой и вторичкой зазземленный экран; в пробивном предохранителе не нуждается.
У системы IT немножко свои УЗИП
(с хакель.ру)
Сунцов Денис
15.7.2020, 7:42
интересная х.., пардон, устройство.
похоже, какие-то особенные ЖДшные правила ее требуют.
Не встречал еще. На разного рода мелких ТП, РУ, где для опертока ОЛ - просто заземлен один вывод.
Цитата(Сунцов Денис @ 15.7.2020, 6:42)
интересная х.., пардон, устройство.
похоже, какие-то особенные ЖДшные правила ее требуют.
Дык на жд ещё и два заземляющих контура: на высокой и на низкой, разнесённые на 5м друг от друга.