Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор ОЛС
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


prude
Приветствую коллеги. 1. Имеем однофазными двухобмоточный трансформатор 10/0,2кВ, используется для оперативки, по вторичным цепям стоит реле контроля сопротивления изоляции. Заземлить вторичку нет возможности, какой поставить, на какое напряжение разрядник во вторичную цепь и где посмотреть рекомендации?
2. Трансформатор 400/230 используется в оперативных цепях, тоже стоит контроль сопротивления изоляции, во вторичку тоже ставят разрядник?
Roman D
Цитата(prude @ 15.7.2020, 5:10) *
Приветствую коллеги. 1. Имеем однофазными двухобмоточный трансформатор 10/0,2кВ,

Трансформатор ОЛ* имеет между первичкой и вторичкой зазземленный экран; в пробивном предохранителе не нуждается.
У системы IT немножко свои УЗИП


(с хакель.ру)
Сунцов Денис
интересная х.., пардон, устройство.
похоже, какие-то особенные ЖДшные правила ее требуют.

Не встречал еще. На разного рода мелких ТП, РУ, где для опертока ОЛ - просто заземлен один вывод.
Roman D
Цитата(Сунцов Денис @ 15.7.2020, 6:42) *
интересная х.., пардон, устройство.
похоже, какие-то особенные ЖДшные правила ее требуют.

Дык на жд ещё и два заземляющих контура: на высокой и на низкой, разнесённые на 5м друг от друга.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.