Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель и теплоизоляция
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


LAV54
Всем привет!
Просьба оценить выбор кабеля и защиты.
Делаю проводку в частном доме из газосиликатных блоков Д500 с межкомнатными перегородками толщиной 0,5 м из таких же блоков. Самая нагруженная линия – на электрический духовой шкаф. Причем заказчица ещё не знает, какой купит, но «надо помощнее». Поиск в сети показывает, что бытовые электродуховки бывают до 4 кВт.
В табл. 1.3.23 ПУЭ даны поправочные коэффициенты для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от "удельного сопротивления земли". Судя по единице измерения этого "удельного сопротивления" - см*К/Вт, имеется ввиду не электрическое, а термическое удельное сопротивление. Если пересчитать данные таблицы 1.3.23 в общепринятые в строительной теплотехнике единицы теплопроводности (теплопроводность = 1 / термическое сопротивление) и привести к системе СИ, то получим таблицу, как на картинке. Последняя колонка – добавлена к табл. 1.3.23 ПУЭ (пересчёт удельного сопротивления в теплопроводность).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но теплопроводность строительных материалов может сильно отличаться от значений таблицы. Например, теплопроводность газосиликатных блоков Д500 – 0,2 Вт/м*К, а пенобетона марки Д300 – до 0,08 Вт/м*К.
А теперь прикинем, как будет греться кабель при скрытой проводке в газосиликатных блоках Д500 с межкомнатными перегородками толщиной 0,5 м из таких же блоков.
Пусть мощность электрического духового шкафа - 3 кВт, напряжение –
220В. Ток нагрузки Iн = 3000 Вт / 220 В = 13,6 А. Рассмотрим 2 варианта «узких места».
1. По нагруженным проводникам.
Наибольшее число нагруженных проводников получается в штробе около распредщитка – 12 кабелей, каждый имеет по 2 нагруженных жилы, итого – 24 жилы. Понятно, что не все нагружены одновременно. Пусть коэффициент одновременности для жилого дома = 0,7. Для такого коэффициента одновременности принимаем 24*0,7= 16 нагруженных жил. Делим их на 2 пучка по 8 жил (чтобы воспользоваться п. 1.3.10 ПУЭ – там до 12 жил в пучке). По п. 1.3.10 принимаем поправочный коэффициент 0,63. Получаем, что для 1 варианта необходим кабель с длительно допустимым током Iдоп1 = 13,6/0,63=21,6 А.
2. По условиям охлаждения.
Наихудшие условия охлаждения – проход кабеля электродуховки через межкомнатную перегородку из газосиликата, в пучке из 4 проводов (8 нагруженных жил, для коэффициента одновременности 0,7 принимаем 8*0,7= 6 жил.). С учетом таблицы 1.3.23 и низкой теплопроводности газосиликата принимаем поправочный коэффициент на теплопроводность - 0,5. Поправочный коэффициент на число нагруженных жил – 0,68 (п.1.3.10). Получаем, что для 2 варианта необходим кабель с длительно допустимым током Iдоп2 = 13,6/(0,5*0,68)=40,1А.
Наихудшие условия получаются по 2 варианту - при проходе кабеля через перегородку с низкой теплопроводностью.
По таблице 1.3.4 ПУЭ выбираем кабель сечением 4 кв.мм с допустимым током (при прокладке открыто, согласно п. 1.3.10) Iдоп = 41А. Принимаем кабель ВВГ-нг-LS 3х4.
В качестве аппарата защиты принимаем автомат с характеристикой «В» и номинальным током Iз = 16А, поскольку реально потребляемый ток = 13,6А.
Поскольку Iн = 13,6А < Iз = 16А < Iдоп = 41А, считаем, что условия выбора защиты от сверхтоков выполнены.
Но в части защиты от перегрузки (т.е. перегрева кабеля) – вопрос! Тепловой расцепитель автомата должен отключиться в течение часа при токе 1,13*Iз = 1,13*16 = 18,08А. Как будет греться кабель при эксплуатации и не превысит ли температура допустимые 70 градусов? Ведь условия охлаждения кабеля в толстом слое газосиликата гораздо хуже, чем автомата в электрощитке. А электродуховка может работать непрерывно несколько часов.
Гость сочувствующий
Цитата(LAV54 @ 10.7.2020, 19:05) *
... Как будет греться кабель при эксплуатации и не превысит ли температура допустимые 70 градусов? Ведь условия охлаждения кабеля в газосиликате гораздо хуже, чем автомата в электрощитке. А электродуховка может работать непрерывно несколько часов.

Забейте! На ГРЭС противопожарные перегородки выполнены из асбеста-пушёнки. Длина такой перегородки порядка метра. А количество кабелей - около сотни в одной проходке, и ничего, стоят.
Constantin_Logan
ВВГнг LS 3х4 - хороший вариант, и маловероятно, что при такой нагрузке прогреется до 70 градусов.

Если так переживаете за эту перегородку, сделайте это через трубу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.