Всем привет!
Просьба оценить выбор кабеля и защиты.
Делаю проводку в частном доме из газосиликатных блоков Д500 с межкомнатными перегородками толщиной 0,5 м из таких же блоков. Самая нагруженная линия – на электрический духовой шкаф. Причем заказчица ещё не знает, какой купит, но «надо помощнее». Поиск в сети показывает, что бытовые электродуховки бывают до 4 кВт.
В табл. 1.3.23 ПУЭ даны поправочные коэффициенты для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от "удельного сопротивления земли". Судя по единице измерения этого "удельного сопротивления" - см*К/Вт, имеется ввиду не электрическое, а термическое удельное сопротивление. Если пересчитать данные таблицы 1.3.23 в общепринятые в строительной теплотехнике единицы теплопроводности (теплопроводность = 1 / термическое сопротивление) и привести к системе СИ, то получим таблицу, как на картинке. Последняя колонка – добавлена к табл. 1.3.23 ПУЭ (пересчёт удельного сопротивления в теплопроводность).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но теплопроводность строительных материалов может сильно отличаться от значений таблицы. Например, теплопроводность газосиликатных блоков Д500 – 0,2 Вт/м*К, а пенобетона марки Д300 – до 0,08 Вт/м*К.
А теперь прикинем, как будет греться кабель при скрытой проводке в газосиликатных блоках Д500 с межкомнатными перегородками толщиной 0,5 м из таких же блоков.
Пусть мощность электрического духового шкафа - 3 кВт, напряжение –
220В. Ток нагрузки Iн = 3000 Вт / 220 В = 13,6 А. Рассмотрим 2 варианта «узких места».
1. По нагруженным проводникам.
Наибольшее число нагруженных проводников получается в штробе около распредщитка – 12 кабелей, каждый имеет по 2 нагруженных жилы, итого – 24 жилы. Понятно, что не все нагружены одновременно. Пусть коэффициент одновременности для жилого дома = 0,7. Для такого коэффициента одновременности принимаем 24*0,7= 16 нагруженных жил. Делим их на 2 пучка по 8 жил (чтобы воспользоваться п. 1.3.10 ПУЭ – там до 12 жил в пучке). По п. 1.3.10 принимаем поправочный коэффициент 0,63. Получаем, что для 1 варианта необходим кабель с длительно допустимым током Iдоп1 = 13,6/0,63=21,6 А.
2. По условиям охлаждения.
Наихудшие условия охлаждения – проход кабеля электродуховки через межкомнатную перегородку из газосиликата, в пучке из 4 проводов (8 нагруженных жил, для коэффициента одновременности 0,7 принимаем 8*0,7= 6 жил.). С учетом таблицы 1.3.23 и низкой теплопроводности газосиликата принимаем поправочный коэффициент на теплопроводность - 0,5. Поправочный коэффициент на число нагруженных жил – 0,68 (п.1.3.10). Получаем, что для 2 варианта необходим кабель с длительно допустимым током Iдоп2 = 13,6/(0,5*0,68)=40,1А.
Наихудшие условия получаются по 2 варианту - при проходе кабеля через перегородку с низкой теплопроводностью.
По таблице 1.3.4 ПУЭ выбираем кабель сечением 4 кв.мм с допустимым током (при прокладке открыто, согласно п. 1.3.10) Iдоп = 41А. Принимаем кабель ВВГ-нг-LS 3х4.
В качестве аппарата защиты принимаем автомат с характеристикой «В» и номинальным током Iз = 16А, поскольку реально потребляемый ток = 13,6А.
Поскольку Iн = 13,6А < Iз = 16А < Iдоп = 41А, считаем, что условия выбора защиты от сверхтоков выполнены.
Но в части защиты от перегрузки (т.е. перегрева кабеля) – вопрос! Тепловой расцепитель автомата должен отключиться в течение часа при токе 1,13*Iз = 1,13*16 = 18,08А. Как будет греться кабель при эксплуатации и не превысит ли температура допустимые 70 градусов? Ведь условия охлаждения кабеля в толстом слое газосиликата гораздо хуже, чем автомата в электрощитке. А электродуховка может работать непрерывно несколько часов.