Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Минимальное сечение кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Snorri
Здравствуйте.
Насколько я помню, в ПУЭ есть указание, что в сетях электропитания 0,4 минимальное сечение проводника 1,5 мм2.
А, если, например, напряжение электропитания 12В (24, 36, 48), то тоже минимум 1,5 мм2?
Костян челябинский
Да
Snorri
Цитата(Костян челябинский @ 7.7.2020, 11:28) *
Да

спасибо.
а можно ссылку на НТД (ПУЭ,... или что там нужно), те где об этом прочитать?


а как же таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?
Олега
В ПУЭ , гл.7.1 указаны минимальные 1,5 для стационарной проводки в жил. и обществ.здании.
eugevict
Цитата(Snorri @ 7.7.2020, 12:16) *
а как же таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?

Так свою "голову" ни кто, не отменял.
Минимум 1,5 мм2, это по механической прочности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.