Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка


с2н5он
Ситуация. Есть ТП 10/0,4 от неё ВЛ-0,4 с повторниками. Если ТП отсоединить от контура - как это скажется?
Roman D
А защиты на ТП есть? Или только ПН-2 по низкой?
с2н5он
по 10 и по 0,4 преды.
ЛЕША
Состояние ВЛ, точнее, повторок, неизвестно? Корпус ТП (КТП) окажется "в воздухе". Какой на нём потенциал будет-никто не скажет. А если в этот момент пробой на стороне ВН?????
с2н5он
ЗТП кирпичная, тупиковая. ВЛ 2019 г. постройки, СИП, повторники в норме
по 10 кВ. запитана КЛ
цель - отвязать старый контур, померять, потом померять вместе с новым контуром

Цитата(ЛЕША @ 5.7.2020, 15:18) *
пробой на стороне ВН?????

если по питающей КЛ-10, то сработает защита на ГПП, если транс - преды или про что?
Roman D
Цитата(ЛЕША @ 5.7.2020, 15:18) *
А если в этот момент пробой на стороне ВН?????

Пробивник-то есть?
с2н5он
это про что? ОПН или РВ? на ТП нет, на опоре ВЛ
ЛЕША
Цитата(с2н5он @ 5.7.2020, 19:45) *
если по питающей КЛ-10, то сработает защита на ГПП, если транс - преды или про что?

Я думал КТП. Металл.корпус. И возможность прикосновения к корпусу при неожиданном пробое на стороне ВН.
Цитата(с2н5он @ 5.7.2020, 19:45) *
по 10 кВ. запитана КЛ

Кабель типа ААБл...?
Вообще, если уверены в качестве повторок, то ничего страшного не произойдёт.
А страшное это перекос по 0,4кВ.
С безопасностью вопрос тоже есть, но если аккуратно..... icon_biggrin.gif то можно.
ЗЫ. При замерах попадались КТП и 50 и 80 Ом....



с2н5он
ясно, спасибо
Валерий 1
основное заземление линии - на ТП.
сопротивление ЗУ на ТП - не менее 4 Ом.
сопротивление повторных заземлений не менее 10 Ом для вводов в здания и не менее 30 Ом по грозозащите и по разной длине линии, а так же не менее 30 Ом для электрооборудования на опорах, согласно ПТЭП (Таблица 35) и ПУЭ (1.7.102, 1.7.103) .
Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок)
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

по нормам безопасности (ПТЭЭП и ПУЭ) нормируется не менее 4 Ом.
Цитата(ПРАВИЛА технической эксплуатации электроустановок ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПТЭ ЭП))
прим. к табл.36
Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока

Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок)
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух

если отключить ЗУ на ТП, то результирующее будет значительно ниже 4 Ом, а это не безопасно.
при большем сопротивлении ЗУ - возможны перекосы фаз.
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 5.7.2020, 15:45) *
...
цель - отвязать старый контур, померять, потом померять вместе с новым контуром
...

А если изменить последовательность действий?
1. Померить новый контур.
2. "Привязать" новый контур.
3. "Отвязать" старый контур.
4. Померить старый контур.
5. "Привязать" старый контур.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.