основное заземление линии - на ТП.
сопротивление ЗУ на ТП - не менее 4 Ом.
сопротивление повторных заземлений не менее 10 Ом для вводов в здания и не менее 30 Ом по грозозащите и по разной длине линии, а так же не менее 30 Ом для электрооборудования на опорах, согласно ПТЭП (Таблица 35) и ПУЭ (1.7.102, 1.7.103) .
Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок)
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
по нормам безопасности (ПТЭЭП и ПУЭ) нормируется не менее 4 Ом.
Цитата(ПРАВИЛА технической эксплуатации электроустановок ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПТЭ ЭП))
прим. к табл.36
Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока
Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок)
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух
если отключить ЗУ на ТП, то результирующее будет значительно ниже 4 Ом, а это не безопасно.
при большем сопротивлении ЗУ - возможны перекосы фаз.