Vladimir_Sachkov
4.7.2020, 18:13
Уважаемые форумчане, профессионалы и специалисты своего дела прошу Вас помочь и дать разъяснения.
Имеется отдельный трёхфазный ввод в квартиру (380В, 15А), обратился к электрику для оценки фронта работ и для составления проекта.
Дал вводные - разделить фазы, из техники - стиральная машина, бойлер, электрический котел отопления, варочная панель электрическая, духовой шкаф электрический, группа розеток, и группа свет. Почему разделить фазы - нет трехфазных потребителей. Электрик составил схемы в двух вариантах, разделил все на группы, в целом для меня как для профана выглядит всё более чем работоспособно.
Хочется услышать мнение компетентных людей, варианты схем прикреплены к теме.
Всем заранее спасибо.
По-богатому. Где вводной автомат или выключатель? Смысл в номиналах автоматов 32 - 40 А, если договор на 15?
Vladimir_Sachkov
5.7.2020, 14:25
Вводный автомат стоит в щите учёта на улице ABB C32A.
Последовательно как я понял для распределения нагрузки, как по умному называется забыл.
Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить.
Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет.
Vladimir_Sachkov
5.7.2020, 14:56
Собственно почему у меня возник вопрос про упростить. Сегодня на ютубе посмотрел ролик блогера электрика, как раз про трехфазные распределительные щиты, у себя на сайте он выкладывает тоже проекты сборок. Собственно у него в проекте на УЗО категории А 40А завязана все кухонные приборы и в том числе бойлер накопительный. Не знаю можно ли сюда выложить его схему что бы не сочли за рекламу
Виноват, на одном узо вся техника ванны и свет, на втором вся кухонная техника и свет комнат , на третьем розетки остальные
Vladimir_Sachkov
5.7.2020, 19:51
Цитата(Инк @ 5.7.2020, 14:38)

Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет.
Спасибо за помощь
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 5.7.2020, 14:25)

Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить.
Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей.
Недостаток - меньшее удобства.
Преимущества - экономия.
Vladimir_Sachkov
5.7.2020, 21:22
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2020, 20:43)

Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей.
Недостаток - меньшее удобства.
Преимущества - экономия.

решение хорошее в два автомата, но все равно ряд приборов как я понимаю нужно вести через узо или диф, ну и реле все равно ставить придётся
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 5.7.2020, 21:22)


решение хорошее в два автомата, но все равно ряд приборов как я понимаю нужно вести через узо или диф, ну и реле все равно ставить придётся
Реле по желанию. Есть деньги-ставьте, нет денег-не ставьте. Разбогатеете-поставите.
УЗО лепить на все подряд тоже нет смысла, а только на то, где есть большая вероятность убиться током.
А вот и другой край диапазона - 2 автомата

(первый край на рисунке автора)
Имхо, 3 реле ставить обязательно. А вот с количеством УЗО и автоматов много вариантов от "полубомж" до "люкс" (который на картинках выше).
Constantin_Logan
6.7.2020, 18:50
Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык.
Не понравились компоновки, что первая, что вторая.
Можно гораздо красивее и лучше.
Vladimir_Sachkov
6.7.2020, 19:49
Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 18:50)

Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык.
Не понравились компоновки, что первая, что вторая.
Можно гораздо красивее и лучше.
Понял, на бойлер поставить узо А 32А 10мА, по поводу эстетики я тоже уже подумал к примеру каждое реле фазы на отдельной дин рейке, уже как минимум будет удобней фазы по группам раскидать. Что-то подсказывает мне что придётся вникать более подробно и делать все самому
И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это?
Constantin_Logan
6.7.2020, 20:19
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.
Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.
Vladimir_Sachkov
6.7.2020, 20:52
Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 20:19)

Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.
Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.
Так как я начал уже вникать по немногу

по поводу цветов вынужден с вами не согласится.
Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 20:19)

Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.
Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.
А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше?
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 20:35)

Так как я начал уже вникать по немногу

по поводу цветов вынужден с вами не согласится.
А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше?
К примеру - Рубильник мод. 4п 40А 400В EASY9 SchE EZ9S16440
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 19:49)

И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это?
Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения.
Vladimir_Sachkov
6.7.2020, 21:50
Цитата(Инк @ 6.7.2020, 21:34)

Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения.
Понял, спасибо. Пойду поштудирую ещё немного мат. части
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 4.7.2020, 18:13)

Хочется услышать мнение
Вторая схемка более красивая, чтоли.
Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов)

.
Vladimir_Sachkov
6.7.2020, 23:12
Цитата(Sky_net @ 6.7.2020, 22:28)

Вторая схемка более красивая, чтоли.
Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов)

.
Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло.
Constantin_Logan
7.7.2020, 5:36
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 21:52)

по поводу цветов вынужден с вами не согласится.
L1 - желтый, L2 - зелёный, L3 - красный, у нормальных электриков всегда так, это закон)
Можно и такой рубильник, если сечение кабеля позволяет.
Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 23:12)

Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло.
Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось?
Vladimir_Sachkov
7.7.2020, 9:18
Цитата(Dimka1 @ 7.7.2020, 8:32)

Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось?
Работу оценили в 25 000 рублей, за материал предварительно пока что 25 000, сам щит около 35000. Итого порядка 85 000.
Еще появился вопрос - смотрю на схему и вижу одни УЗО, просмотрев почти все каталоги ABB и шнайдер бытовых серий нашел только с номинальным током 16, 25, 40, 63 А. Остальные номиналы ВДТ есть только у IEK и EKF. Может конечно это общее обозначение и ДИФ автоматов на схемах, но и по ним я часть номиналов не нашел. Может я не там ищу?
С таким огромным бюджетом можете брать УЗО на больший номинальный ток, на работе не скажется, только дороже немного.
Vladimir_Sachkov
9.7.2020, 18:21
Вняв общему коллективному разуму, почитав мат. часть и бегло освоив Libre Draw, накидал свою схему распределительного щита.
Уважаемые профессионалы прошу дать объективную критику. Заранее спасибо
Constantin_Logan
9.7.2020, 19:28
Перекидывайте, не красиво, цвета и реле L2 с L1 перепутали. Это беглый просмотр.
Vladimir_Sachkov
9.7.2020, 19:54
Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 19:28)

Перекидывайте, не красиво, цвета и реле L2 с L1 перепутали. Это беглый просмотр.
Реле исправил, по цветам уже тогда по факту когда в щите все будет исправлю. Да и по перебросу модулей думаю проще будет в щитке. Спасибо за внимательность.
Vladimir_Sachkov
19.7.2020, 0:15
Собрал. Всем кто помогал советом огромное спасибо.
Прикрепляю фото
Viktor2004
19.7.2020, 0:57
Культура монтажа оставляет желать лучшего.
Ввод в УЗО снизу. Шинка заземления во втором и в первом ряду справа маленькие и хилые. Там дырок на все не хватит. Где главная шина заземления?
В автоматы Шнайдер вместе с шинкой засунуты вплотную провода. Точно не помню, но кажется Шнайдер такое не приветствует. Это у Сименса есть хорошее решение, а у Шнайдера контакта нормального с шинкой не будет если провода засунуты в ту же дырку. Да и шинки мог бы поаккуратнее откусывать. Что бы токоведущие части не торчали.
Среди Шнайдера стыдливо затесались два автомата АВВ. Ужас префекциониста
Рукожоп делал. Еще не видно как он ввод и выводы в щит делать будет
За те деньги которые платил автор можно требовать переделать
Vladimir_Sachkov
19.7.2020, 1:32
Собирал я сам, так как человек который это должен делать слился. По культуре монтажа согласен отчасти, это все таки не моножила, а 6 пвг. Ввод в узо сверху как фазные провода так и ноль. Контакт между питающим проводом и шиной отличный. Токоведущие части не выходят за корпус шины. Автоматов ABB два, связано с тем что в нашей области заказ на данные номиналы и категорию у шнайдер только от 12 штук, по однй штуке продавцы не возят.
По шинам заземления, поверьте они отличные у IEK, на моей квартире стоят аналогичные уже более 7 лет, щит обслуживается 2 раза в год, ни разу повторную затяжку не делали. Основная шина земли в водном щите.
С критикой согласен.
Опять таки к культуре монтажа, пришлось прокидывать провод с значительным запасом, чтобы была возможность перераспределить нагрузку между фазами. Ну и самое главное это же все закроется
Viktor2004
19.7.2020, 11:31
Ну если не для профессионала а для любителя, собрал очень даже хорошо
Vladimir_Sachkov
19.7.2020, 11:37
Цитата(Viktor2004 @ 19.7.2020, 11:31)

Ну если не для профессионала а для любителя, собрал очень даже хорошо
Всё равно спасибо за критику. Для себя я сделал вывод что последующие щиты, если будут, буду собирать на моножиле. Очень не удобно работать с пвг такого сечения.