В сообщении 10 в принципе ответил
AnatoliЦитата
Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН, а на шпильках 0,4 кВ должно быть 230/400В. А дальше падение напряжения в конце линии не должно привышать 5%.
Даже сказал бы расчетное падение напряжения, которое дожно быть в пределах колебания напряжения сети.
Если трансформатор перегружен или большие потери на стороне НН, для ликвидации этого необходимо воспользоваться совершенно другими организационно-техническими мероприятиями, такими, например, как:
1. Для уменьшения потерь в линиях.
- размещение трансформатора в центре нагрузок
- увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора
- устранение потерь в контактных соединениях
- равномерная загрузка фаз
- построение рациональной схемы эл. снабжения.
2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный.
Повторяю еще раз, переключателем ПБВ компенсируются известные потери питающей трансформатор линии.
Например, если на ТП поступает напряжение 9,5 кВ вместо 10 кВ, переключатель устанавливают в положение -5%, а если 10.5 кВ - на +5%.
И это положение переключателя никогда не меняют, если не произойдет реконструкция питающей линии с изменением потерь.
И всякие конвульсионные телодвижения ЭСО при перегрузках в линии, выходить из положения переключением ПБВ, неправильно и неправомерно.
Потери в линии у потребителя при номинальных нагрузках должны быть в пределах колебаний напряжения по показателям КЭ.