Спасибо всем откликнувшимся.
Вчера ещё поползал. Проверял трансформаторы.
Сегодня запущу агрегат. Попробую ещё посмотреть.
Цитата(Viktor2004 @ 16.6.2020, 16:03)

Как определили что на фазе В ток нулевой?
Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено
Измерил клещами. Схема прямо такая и есть.
Цитата(с2н5он)
сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете?
На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, но есть напряжение ~5В. Причём именно на "B" на 2-х агрегатах.
Цитата
ждёмссс...
Извиняюсь за задержку, уже бегу

Цитата(Roman D)
А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика.
Переподключил, обмотку трансформатора проверил, нормальная.
Цитата(Sky_net)
Вы должны помнить, что геометрическая сумма токов равна Нулю. ))))
Отсюда ищите ошибку подключения.
Так то оно да, но... Силовой трансформатор на подстанции звездой. Ноль совмещён с землёй. Теоретически, если симметричная нагрузка, то да - должен быть ноль (складывается как то геометрически), т.к. на нулевом проводе при потреблении 70А на фазных, обратный ток 1,2 А где то. И так на 2-х агрегатах. Но блин, Меркурий 230 при той же схеме подключения на другом агрегате, с питанием от той же подстанции показывает ток на всех фазах.
Вот и думаю, как это объяснять или я где то накосячил. Но где?