Вы теоретик?
Цитата(Chainik2.0 @ 12.6.2020, 15:20)

Как я представляю аварийные режимы обычно делаются через нормально закрытые контакты, чтобы на случай нарушения целостности цепи сразу срабатывала автоматика и обесточивала цепь.
или заливала всё пеной, водой, засыпала порошком.
Зачем надо, чтобы автоматика срабатывала от нарушения целостности цепи? Автоматика должна срабатывать по команде. Вы не путаете со струной по границе охраняемого периметра, что ждёте нарушения целостности?
Цитата(Chainik2.0 @ 12.6.2020, 15:20)

под эти цели расцепитель минимального напряжения подходит лучше независимого расцепителя.
У вас какой-то комплекс по поводу пониженного напряжения. 27 лет работаю энергетиком, ни разу в хозяйстве не было пониженного напряжения. И даже нет ни в одном щите, которых более 3000, ни одного реле пониженного напряжения.
Цитата(Chainik2.0 @ 12.6.2020, 15:20)

Независимый расцепитель может и не сработать по сигналу с пожарного поста если его цепь по какой-либо причине не замкнётся.
Эту цепь по регламенту сервисная служба проверяет по графику четыре раза в месяц на исправность, и один раз в месяц на сработку расцепителей, а мои потом по технологической карте восстанавливают питание щитов вентиляции и кондиционирования.