Essey
Добрый день!!!В продолжении темы по переносу розеток и способах соединения проводов для этой цели .Остановился на следующем:Нарастить провод АВВГ 2*2,5 способом болтового соединения(болт петровского)на болте: шайба - провод-шайба-провод -шайба -гровер-гайка.Говорят,что надежный способ.Что вы думайте об этом,аргумент,на практике?
Спасибо.
АБорис
Отличный вариант. Только гровер нужно выбрать хорожий,лучше из какого нибудь старья, что бы хорошо пружинил. А то современные бывает после сжима так и остаются в сжатом состоянии и не разжимаются. Я бы болт поставил на 6 мм. Гровер чем толще, тем лучше.
Rezo
Цитата(Essey)
Что вы думайте об этом,аргумент,на практике?
На практике - хороший, но не самый лучший из болтовых.
АБорис
Цитата(Rezo @ 27.5.2020, 22:23) *
На практике - хороший, но не самый лучший из болтовых.

А какой же лучший?
Rezo
Самого лучшего нет, но по мне, так самая лучшая болтовая по алюминию, так это:
шайба-проводник на проводник (но перед этим зачистить их в масле) - шайба - гайка+контргайка.
или
шайба - скрутка (с предварительной зачисткой в масле и перед скруткой масло не вытирать) - шайба - гайка+контргайка
Применение гровера - противоречиво.
В теории да, но на практике давно замечали, что чаще всего обгорания именно там, где применяется гровер.
Между собой пришли к выводу, что это результат термоотпуска гровера в процессе нагрева.
В результате после остывания уже не та сила сжатия, а и следовательно более высокой переходное сопротивление+послетемпературные окислы (особенно при повышенной влажности).
Всё это при последующих повышениях тока начинает проявляться.
И ещё....
Цитата
шайба - провод-шайба-провод -шайба -гровер-гайка
Мало того, что лишний контактный переход, к тому же неверный подбор шайб, может способствовать (со временем) к увеличению контактного сопротивления на переходах.
Не забываем, что алюминий не такой простой материал в смысле эл.контактного соединения....
Инк
Это в честь Петровского, которого разжаловали в Днепропетровске? icon_biggrin.gif
Способ очень надёжный, уступает только пропаянной или проваренной скрутке (имхо). При "бытовых" сечениях. Регулярно юзаю этот способ, главный недостаток - трудоёмкость.