Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трудоёмкость
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Смета


Бондар
Какая трудоёмкость комутации ответвительных коробок, т.е., какое время нужно по нормах на роспайку одной ответвительной коробки методом скрутки, с использованием изоленты, учитывая то что кабеля надо роспустить, зачистить, скрутить, заизолировать, упаковать, и вообще есть ли какой-то документ в котором можно ети нормы найти?
Олега
От этого метода (скрутка) Вас уже отговаривали. Он вне закона. А Вы еще и норму просите...
Бондар
Я забыл сказать о СИЗах, а такая скрутка уже законна.
SergAn
Поищите в ЕНиРах, выпуск 23 кажется так. Только нормы там старые. Есть еще какой-то ценник №8.
Олега
А еще можно подать объяву в "Документы,статьи>сметы", ближе к профилю
Бондар
Всем спасибо за советы, попробую найти.
шалун
Все забыли одну составляющую. Что-бы коробку правильно соединить нужны мозги. То-есть монтажник должен четко представлять себе схему соединений. Например , у нас в фирме работают 2 человечка, которые никогда не собирают схему. Правда им и платит шеф соответственно. Ну и долбят они и шлицуют от души. Хотя, честно сказать, схемы уже достаточно сложные. Но с нормальными мозгами трудно в 5 проводах заблудиться.
Удачи всем коллегам.
Бондар
Вопрос состоял в том, сколько по норме нужно времени квалифицырованому спецыалисту на комутацию одной ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ коробки, а не в том как ето оцэнить по сложности
gomed12
Цитата
сколько по норме нужно времени ... комутацию одной ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ коробки

У Вас что как у Райкина?
Одни коммутируют в коробках, другие прокладывают, третьи крепят, четвертые подключают?
Хотя каждая операция имеет свои нормы и коробка коробке рознь, такие работы выполняются различными способами и соответственно и нормы разные.
Например,
1. Готовая монтажная схема.
Работы выполняют "чистые" электромонтажники, они представление не имеют как работает сама эл. схема.
Есть маркированные концы проводов, такие же клеммники и аппаратура.
Эти все работы выполняют по своей узкой специализации, коммутируют все по монтажной схеме.
Потом уже наладчики запускают оборудование.
Нормы берутся за зачистку, маркировку, разделку, укладку и коммутацию проводов по отдельности на каждую операцию независимо в коробке все или нет.
Естественно, нормы времени очень низкие, потому что все по готовенькому.
2. Готовая электрическая схема.
По этой схеме работы выполняют уже монтажники, ремонтники и наладчики в одном лице.
Они и монтируют, исправляют и запускают.
Нормы зависят от квалификации монтажника, условий (стесненность, высота и т.д.), качества материала и требуемого заказчиком качества монтажа.
Здесь нормы должны браться в составе всего монтажа укрупненно.
uc1wwg
Мдя сказали много и... ничего----а есть ли расценки на такие работы;
gomed12
Цитата
а есть ли расценки на такие работы

Ответ вообщем-то по 1 пункту дан здесь:
Цитата(SergAn @ 21.9.2007, 22:29) *
Поищите в ЕНиРах, выпуск 23 кажется так. Только нормы там старые. Есть еще какой-то ценник №8.

Сказанному добавлю, нормы времени старыми не бывают пока сборник действует.
А по 2 пункту:
1. Норма времени и соответственно стоимость договорная.
2. Нормирование составления монтажной схемы из электрической принципиальной + пункт 1.
savelij®
Можете воспользоваться прогой "Сметный калькулятор", ТЕРами или же усреднёнными расценками любой эл/монт. фирмы.
gomed12
8-ой сборник можете посмотреть здесь:
http://www.elecab.ru/norm/?c=63
И электромонтажные работы, поз. 16
http://www.elecab.ru/norm/?c=0&o=0&start=10
Олега
Посмотрел,
на элекабе "Сборник Е23 Выпуск 9. Электромонтажные работы. Выпуск 9. Шинопроводы и троллеи". Выпуска 8 нет.
gomed12
13 сообщение, первая ссылка, в ссылке первый пункт: 8-ой сборник.
То же сообщение, вторая ссылка, в ссылке 16-й пункт: ГЭСНр-2001-67. Сборник № 67. Электромонтажные работы
Олега
Благодарю, не усмотрел. Уже снял.
djuma
в реальности раскллючение коробки пятижильных кабелей по max разветвлению занимает около 5-10 мин для самых медленных ребят ну + сварка концов или спайка еще 5 мин
best78
зависит от количества кабелей в коробке, сечения жил, метода соединения...
если чел сам прокладывал провода а не его подсобник..то я думаю маркировал их.. это когда проводов более 5 и тяжело определить напрвление после штукатуров..
так вот зачистить это по минуте на провод...
скрутить это еще по минуте....
залудить и спаять это по паре минут на провод...
считайте...
и потом еще 30 секунд закрыть крышечку...
Гость_Владимир_*
СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ В КОРОБКАХ
Состав работы

Снятие изоляции с концов жил кабелей. 2. Прозвонка жил кабелей посторонним источником тока. 3. Соединение жил кабелей. 4. Изолирование соединений. 5. Установка крышек.

Нормы времени и расценки на 1 коробку - ч/час

Сечение жил кабелей, мм2, до
2,5 - 0,22 ч/час
6 - 0,32 ч/час
10 - 0,55 ч/час
16 - 0,7 ч/час

Примечание. В одной коробке принято в среднем 3 соединения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.