ivanss
Добрый день!

Первый вопрос.
Приобрел водонагреватель, мощностью 2 кВт.

Читаю статьи, все как один советуют прокладывать кабель к нагревателю не менее 2,5 квадратов.
Захожу на тематические сайты с онлайн калькуляторами, результат расчетов = 0,5 квадратов.
Кому верить?

Второй вопрос.
В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение?
Dimka1
Цитата(ivanss @ 21.5.2020, 22:51) *
Добрый день!

Первый вопрос.
Приобрел водонагреватель, мощностью 2 кВт.

Читаю статьи, все как один советуют прокладывать кабель к нагревателю не менее 2,5 квадратов.
Захожу на тематические сайты с онлайн калькуляторами, результат расчетов = 0,5 квадратов.
Кому верить?

Второй вопрос.
В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение?


При 2кВт ток в проводе будет 9..10А.
Для провода 0.5 кв ток 9..10А уже предельный и при длительной работе провод разогреется до 70 градусов (это уже кипяток). Оборудование на предельных режимах длительно никто не эксплуатирует, поэтому возьмите "стандартное" для квартир сечение - 1.5..2 кв.мм. (чтобы был некий запас).
ivanss
Спасибо за ответ.

А что касается завышения сечения, это только на кошельке отображается или проблемы в работе электроприборов все таки могут возникнуть?
Олега
1. В жилье минимальное сечение электропроводки 1,5 мм2. Это по правилам.
2. Даже если вы используете для защиты цепи автомат Iн=10А, то он имеет полное право час-два не отключаться при токе 14,5А. Плюс условия прокладки, температура летом до 35 град., предварительно нагретый проводник должен выдержать ток замыкания, в перспективе возможна замена бойлера более мощным... Как бы экономия боком не вышла.
ivanss
Спасибо. icon_smile.gif

Я не с целью экономии пытаюсь понять, а для нормальной работы приборов.

И кто-нибудь ответьте на второй вопрос плиз. Что бы я уже был спокоен.
Олега
Цитата(ivanss @ 21.5.2020, 22:51) *
В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение?
Потерь однозначно меньше ))
Если вопрос селективности АВ в групповом щитке не волнует, то оставьте.
ivanss
Спасибо большое. Честно, не рассчитывал что так быстро все решится. radost.gif
Dimka1
Цитата(ivanss @ 21.5.2020, 23:40) *
И кто-нибудь ответьте на второй вопрос плиз. Что бы я уже был спокоен.


У Вас на входе будет 220В, а на водонагревателе, подключенном через этот провод, уже 210В, что существенно не повлияет на работу водонагревателя, т.к. 210 это еще в пределах допустимых норм.
Олега
Дим. второй вопрос не про водонагреватель ))
с2н5он
в расчётах длину кабеля взяли маленькую, сомневаюсь что водогрей у Вас рядом о щитком + потери в наружных сетях
ivanss
Да в этих калькуляторах хоть +10 метров добавь результат тот же. Хорошо тут форум прям живой, столько людей отозвалось.

Водогрей через стену, в соседнем помещении от щитка. 10 метров максиум.
Олега
Нет смысла обсуждать сечение 0,5 мм2 ибо ПУЭ велит:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не считая перечисленного в сообщ.#4