Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Комутацыя коробок
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Бондар
Как правильно скомутировать провода в коробке, скрутка, опресовка или пайка, какая длинна скрутки являетса достаточной для нормальной експлуатации?
savelij®
Можете применить любой способ соединения проводников, не запрещенный действующими нормативами, кроме скрутки в чистом виде. Опресовку, сварку, пайку (хоть и не рекомендуется, но не запрещается), СИЗы, WAGO (не уверен)... Критерий выбора длины проводников - удобство укладки в коробку и возможность повторного соединения.
Бондар
Вобщето я так и думал, а вот бригадир електриков с которыми я работаю достает меня что я оставляю слишком длинные хвосты хотя можна и еще длиннее, коробка позволяет, я делаю около 12-15см. 7 из которых зачищены и скручены. СПАСИБО!
savelij®
Вполне нормальная длина. Причем длинные хвосты легче уложить, чем короткие.
Бондар
В полне согласен, а Узбек-бригадир, так не щитает, ссылаясь ''как платят, так и делаем'' никак не могу его убедить что заказчик от етого пострадает меньше всех, е..@ся будет какой-то бедняга електрик вспоминая 'добрым' словом творца такой порнографии, что там не то что на повторную комутацыю, а даже на полноценный осмотр не хватает скрутки.
savelij®
Ну что тут скажешь... насяльника фсигда права... или не права...icon_smile.gif (Наша Раша)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.