Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


egida07
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Вопрос такой.
Был произведен монтаж шинного моста с литой изоляцией 0,4 кВ с токовой нагрузкой 2500 А . Перед заливкой изоляцией мест соединений , необходимо замерить переходное сопротивление контактных соединений шин.
Согласно ПУЭ 1.8.24 , замеры должны производиться на расстоянии 0,7-0,8 м . В данном случае это не возможно. Т.к. шины приходят в изоляции , а открытым остается только место соединения ( 0,3 м) .
И при этом , расстояние между самими шинами 15 мм. Нет возможности зафиксировать зажимы (крокодилы).
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Как выйти из положения.
P.S. По возможности не догадки , а проверенное решение проблемы!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Delta
Между соседними местами соединения и замерьте. То есть между двумя подключениями. Можно замерить несколько последовательных соединений и поделить на их количество. Есть двойные подпружиненные щупы разных конструкций вплоть до 5 мм между контактами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.