Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт КЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
При испытании кл вылетела концевая термоучюсаживаемая муфта, смонтировали новую испытания не выдержала, в чем может быть причина и загвоздка? Помоги решить проблему, какие возможные и распространённые причины
с2н5он
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки
Электромонтёр
Куда она вылетела? ))
Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена?
Гость
Цитата(с2н5он @ 26.3.2020, 19:58) *
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки

Стоит в тп., 6кв, кабелю лет 50, на трассе было повреждение, разрезли истытали в обе стороны, одна концевая муфта вылетела разобрав её увидели повреждение жилы и оболочки. Удалили оболочку примерно на см 15 на жилы усадили трубки и т.д.

Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:14) *
Куда она вылетела? ))
Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена?

АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали проживать из муфты дым пошел

Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:34) *
АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали прожигать из муфты дым пошел
с2н5он
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:24) *
Удалили оболочку примерно на см 15

после этого испытывали?

Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:24) *
повреждение жилы

это про что?
Гость
Цитата(с2н5он @ 26.3.2020, 20:46) *
после этого испытывали?
Нет

это про что?

Жилу прошило на оболочку
Электромонтёр
Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите на этих 15 сантиметрах.На такие древние кабеля больше подавать очень чревато.Муфта чьё производство? Насаживаете строго по инструкции?Она ведь идёт в комплекте.
Гость
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:56) *
Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите на этих 15 сантиметрах.На такие древние кабеля больше подавать очень чревато.Муфта чьё производство? Насаживаете строго по инструкции?Она ведь идёт в комплекте.

Всё по инструкции, производство росмуфта, концевая в тп, там сухо
Roman D
АСБ на сколько кВ? Концевая-воронка или перчатка? Или "фирсовка"?

Масло ушло вниз, вот вам и опаньки.
Гость
Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 21:02) *
АСБ на сколько кВ? Концевая-воронка или перчатка? Или "фирсовка"?

Масло ушло вниз, вот вам и опаньки.

6 кВ, Перчатка, была воронка осенью её заменили на перчатку, сейчас вылетела, смонтировали новую и сразу же вылетела опять, при испытании
Электромонтёр
Под перчатку между жилами герметик закладываете?В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Идёт в комплекте.
А воронка была на том же месте где сейчас перчатка?

Сейчас термоусадка продаётся отдельно. Насадите тогда два слоя на жилы.Вы наверное покупаете то что подешевле вот вам и результат.
Roman D

Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ставим. Только Райхем. Никаких термофитов.

Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:39) *
Под перчатку между жилами герметик закладываете? В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты.

Там оно, чтобы не было пиков напряжённости поля. Любой воздушный пузырь - бомба. Даже если не бахнет сразу, "ёлочки" на поверхности покажут.
Гость
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 21:39) *
Под перчатку между жилами герметик закладываете?В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Идёт в комплекте.
А воронка была на том же месте где сейчас перчатка?

Воронка была чуть выше, её так же прожги при испытании

Сейчас термоусадка продаётся отдельно. Насадите тогда два слоя на жилы.Вы наверное покупаете то что подешевле вот вам и результат.
герметик на месте
Гость
Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 21:47) *
Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ставим. Только Райхем. Никаких термофитов.


Там оно, чтобы не было пиков напряжённости поля. Любой воздушный пузырь - бомба. Даже если не бахнет сразу, "ёлочки" на поверхности покажут.


Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет?
Roman D
Полу-проводящий слой внутри перчатки присутствует? У термофитов была такая подлянка.
Гость
Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 22:13) *
Полу-проводящий слой внутри перчатки присутствует? У термофитов была такая подлянка.

Затрудняюсь ответить
с2н5он
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 22:10) *
Максимально на сколько

более 30 нет смысла
Roman D
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 21:10) *
Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет?

У нас этого добра хватает, и вроде нормы ответственный за хозяйство (у нас по-другому) имел право снизить, ибо "колбаса нарезная" с полсотней муфт уйдёт на обжиг сразу.
Электромонтёр
Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и 10-15 достаточно.
Roman D
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 22:17) *
Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и 10-15 достаточно.

О! был термин "испытание рабочим напряжением"...
А чем пытаем? 1/10 или кенотороном? icon_wink.gif
Электромонтёр
И напругу поднимать очень плавно особенно под конец.Не допуская увеличения утечки.
Valerapol
Перед установкой термоусаживаемой муфты на кабель увлажнение изоляции проверяли? "В ТП, там сухо..." - понятие растяжимое. Если внешняя оболочка повреждена, при перепадах температуры масляная бумага очень быстро набирает влагу, а там где есть влага, там в разы повышается риск пробоя изоляции.
У себя всегда перед установкой муфты проверяем увлажнение старым дедовским способом - горячим парафином.
Ixtim
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 22:10) *
Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет?

периодические испытания проводились?
а то может, 50 лет никогда такого не было, и на тебе "менеджмент качества"... icon_biggrin.gif