Цитата(с2н5он @ 26.3.2020, 19:58)
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки
Стоит в тп., 6кв, кабелю лет 50, на трассе было повреждение, разрезли истытали в обе стороны, одна концевая муфта вылетела разобрав её увидели повреждение жилы и оболочки. Удалили оболочку примерно на см 15 на жилы усадили трубки и т.д.
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:14)
Куда она вылетела? ))
Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена?
АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали проживать из муфты дым пошел
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:34)
АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали прожигать из муфты дым пошел