Есть щиток, в нем три последовательно соединенных компонента - входной автомат, УЗО, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения. После последнего устройства защиты подключен автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. Фото щитка прилагаю. + ссылка на более масштабное фото https://ibb.co/9ZYQRJC
Из России
Розетку НЕ ПРАВИЛЬНО подключили. N - не туда подключен.
Заодно советую приглашать электрика для выполнения работ.
Гоните дальтоника!!! Не его это работа!!!
Жизнь, здоровье, ИМУЩЕСТВО !!! поставлено на карту!!!
гость олег
Синий провод розетки подключите на нижнюю шину.
Мда, щит собран просто " бомбически ".
deorbit
Спасибо!
Костян челябинский
Какой дебил собирал щит?
Электромонтёр
Ресанту выкинуть.Заменить на любое другое РН.А щит собрать примерно так
Dimka1
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:46) *
...А щит собрать примерно так

Это для умных.
Ему в щите надо поставить один автомат и хватит.
Электромонтёр
Пусть и один автомат но он должен смотрется красиво чтоб было приятно этот щиток открывать и им любоватся. ))
Dimka1
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:58) *
Пусть и один автомат но он должен смотрется красиво чтоб было приятно этот щиток открывать и им любоватся. ))


Вот и нет. Психология заказчика часто играет немаловажную роль в успехе исполнителя.

Если у заказчика в голове бардак, то и в гараже\квартире будет тоже бардак и неразбериха, следовательно, ему щит должен быть собран в едином "бардачном" стиле -провода не уложены, автоматы разбросаны. Неряшливость ему нравится.

Если в гараже\квартире порядок, но забиты они так, что некуда яблоку упасть, значить в щите должно быть много коммутационных элементов и свободных мест в нем быть не должно, однако провода должны быть аккуратно протянуты, уложены и связаны, а автоматы чётко промаркированы.

Если заказчик минималист, то у него в гараж\квартире обычно наблюдается "отсутствие всякого присутствия", соответственно и щит ему должен быть собран в минималистском стиле - минимум проводов и автоматов. Ему не понравится если щит будет забит автоматами и проводами.
Hanss
Цитата(deorbit @ 21.3.2020, 19:41) *
... входной автомат, УЗО, устройство защиты ...автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. .
..
Переподключите синий провод кабеля на шину слева внизу.
Если вы подключили один провод электроприбора к одному выходу УЗО, то и второй провод - нужно подключать к второму ВЫХОДУ УЗО.