Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , период действия протокола по испытанию повышенным напряжением КЛ (в данном случае 10 кВ ).
Если КЛ прошли приемо-сдаточные испытания , был выдан протокол , но в ближайшие дни не поставлена под номинальное напряжение . Нужно ли его пытать непосредственно перед включением? Некоторые заявляют о том , что КЛ после испытания необходимо поставить под напряжение в течении 3-х суток. Но где это написано , никто не может показать.
Нет такого, нерегламентированно, думайте сами решайте сами)
Или по птээп раз в год при вводе в эксплуатацию и т.д. и т.п.
Дело в том что КЛ впитывает влагу без напряжения, тем самым теряя изоляцию, что не есть хорошо. Ввод в работу без испытания неработающего Кабеля длительное время чревато последствиями.
Цитата(Leolai @ 19.3.2020, 21:32)

длительное время
это сколько?
Электромонтёр
20.3.2020, 5:09
Цитата
никто не может показать
Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение.
Цитата(Электромонтёр @ 20.3.2020, 2:09)

Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение.
Петли зачем делать сейчас, когда есть недорогие и надёжные термоусадочные муфты? При поиске очень тяжко приходится из за петель.
Электромонтёр
20.3.2020, 11:02
Кабель приходится резать иногда и по многу из-за той же влаги.Да даже если не резать как соединить 2 куска?Он же не растягивается?А так ровно отрезать наставыш т.е. расчитать его намного сложнее чем взять излишек и свернуть его петлёй или зигзагом уложить если его гибкость позволяет.
Этот кабель никак не впитает влаги! Концевые муфты находятся в КСО . Естественно , что перед подачей напряжения , проверяю сопротивление изоляции . Но не пытать же его опять повышенным напряжением ! Темболее , лишнее испытание повышенным напряжением , повышает устаревание изоляции кабеля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.