Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , период действия протокола по испытанию повышенным напряжением КЛ (в данном случае 10 кВ ).
Если КЛ прошли приемо-сдаточные испытания , был выдан протокол , но в ближайшие дни не поставлена под номинальное напряжение . Нужно ли его пытать непосредственно перед включением? Некоторые заявляют о том , что КЛ после испытания необходимо поставить под напряжение в течении 3-х суток. Но где это написано , никто не может показать.
prude
Нет такого, нерегламентированно, думайте сами решайте сами)
Или по птээп раз в год при вводе в эксплуатацию и т.д. и т.п.
Leolai
Дело в том что КЛ впитывает влагу без напряжения, тем самым теряя изоляцию, что не есть хорошо. Ввод в работу без испытания неработающего Кабеля длительное время чревато последствиями.
с2н5он
Цитата(Leolai @ 19.3.2020, 21:32) *
длительное время

это сколько?
Электромонтёр
Цитата
никто не может показать
Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение.
prude
Цитата(Электромонтёр @ 20.3.2020, 2:09) *
Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение.

Петли зачем делать сейчас, когда есть недорогие и надёжные термоусадочные муфты? При поиске очень тяжко приходится из за петель.
Электромонтёр
Кабель приходится резать иногда и по многу из-за той же влаги.Да даже если не резать как соединить 2 куска?Он же не растягивается?А так ровно отрезать наставыш т.е. расчитать его намного сложнее чем взять излишек и свернуть его петлёй или зигзагом уложить если его гибкость позволяет.
egida07
Этот кабель никак не впитает влаги! Концевые муфты находятся в КСО . Естественно , что перед подачей напряжения , проверяю сопротивление изоляции . Но не пытать же его опять повышенным напряжением ! Темболее , лишнее испытание повышенным напряжением , повышает устаревание изоляции кабеля.