savenko94
13.3.2020, 18:39
Всем привет ! хочу заменить проводку кухня/ванна посмотрите пожалуйста схему правильно ли выбрал автомат и кабель, и каких производителей лучше купить? заранее благодарен !
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shturman1
13.3.2020, 18:43
а к самим потребителям от ваших точек на схеме какие кабели должны идти? Тоже 4 мм.кв. или как?
savenko94
13.3.2020, 18:45
Цитата(Shturman1 @ 13.3.2020, 19:43)

а к самим потребителям от ваших точек на схеме какие кабели должны идти? Тоже 4 мм.кв. или как?
дико извиняюсь не дописал, после распред коробки будет кабель 2.5 сечение, 4 мм.кв вряд ли в розетку запихаю))
Shturman1
13.3.2020, 18:54
ну я бы назвал такую схему колхозной. Ну вот кабель тот что 4 мм.кв. будет иметь нормальную защиту, а те отростки по 2,5 мм.кв. уже не будут иметь нормальной защиты так как автомат на 25 А для них грубоват. С точки зрения правильности ИМХО это не очень хорошая схема хотя работать будет, если не загружать розетки дополнительными потребителями.
savenko94
13.3.2020, 19:04
хм, да действительно 2.5 будут не защищены, а как тогда поступить? просто по данной логике тогда допустим и провод от СВЧ или духового шкафа не будет защищен с сечением в 2 мм.кв. вся проводка будет открыта проходить в гофре за гарнитуром кухонным и под духовым шкафом распред коробка будет , пока не знаю правда как лучше соеденить духовой шкаф ( он без розетки ) может клипсы какие то есть прочные зажать провода все эти
могу и спаять конечно все это дабро но не удобно же тот же провод от свч отпаивать при необходимости)
в ванной розетки будет там все понятно, а вот в кухне как лучше сделать пока не знаю, розетки ставить уже ремонт сделан это штробу надо, как нибудь за духовым шкафом бы соеденить все это добро, индукция чайник свч от фильтра на 3квт редко вместе все это будет работать, а духовой напрямую к кабелю 4 сечения можно наверно
Костян челябинский
13.3.2020, 19:11
1. Смотрим, на розетке написано 16 А. Думаем что с ней произойдет если через неё потечёт 25 А. А потечь может если воткнуть в неё разветвитель или удлинитель.
2. Читаем про время-токовую характеристику автомата. Думаем про режимы работы оборудования. И когда может так совпасть чтобы выбило автомат 16 А
3. Думаем в свете выше узнанного о смысле применения кабеля 4 квадрата
savenko94
13.3.2020, 19:20
пустить 2 автомата по 16а и кабель 2.5 ? в принципе на кухне все розетки будут заняты и спрятаны втыкать туда больше никто ничего не будет
но идея здравая, спасибо! поставить 1 автомат на 16А в ванну нагревайку и машинку вытянет надеюсь, или 20 Апоставить? и два по 16А на кухню
Костян челябинский
13.3.2020, 19:21
Я сказал думаем, а не пытаемся угадать правильный ответ по движению брови
savenko94
13.3.2020, 19:28
я подумал и описал выше, способ безопасный же получается, все розетки будут на 16 А и автомат тоже, кабель 2.5 , с ванной только можно ли поставить 20 А все же , что не так?)
в ванную тоже 2.5 сечение и автомат на 20 к примеру, там две розетки будут и обе заняты постоянными приборами по 1.5 квт
Цитата(savenko94 @ 13.3.2020, 19:28)

я подумал и описал выше, способ безопасный же получается, все розетки будут на 16 А и автомат тоже, кабель 2.5 , с ванной только можно ли поставить 20 А все же , что не так?)
в ванную тоже 2.5 сечение и автомат на 20 к примеру, там две розетки будут и обе заняты постоянными приборами по 1.5 квт
На 20А можно,но на кухню лучше сделать две линии по 2.5 мм2 и 16А ные АВ. В ванную тоже можно.но и 16А будет держать,так как там получается 14А максимум,и то машинка кратковременно берёт 1.5 кВт.
savenko94
13.3.2020, 19:56
Цитата(Фадик @ 13.3.2020, 20:53)

На 20А можно,но на кухню лучше сделать две линии по 2.5 мм2 и 16А ные АВ. В ванную тоже можно.но и 16А будет держать,так как там получается 14А максимум,и то машинка кратковременно берёт 1.5 кВт.
20А не сильно кабель по портит в ванную? может еще мелочь какую буду подключать лучше 20 бы туда, и два по 16 на кухню спасибо за совет! может подскажете по фирме какой лучше кабель автомат ? или чем дороже тем лучше))
Костян челябинский
13.3.2020, 20:23
Я же чётко написал во втором пункте. Думаем про режимы работы оборудования.
savenko94
13.3.2020, 20:31
ну ставим 2 автомата по 16А свч чайник на 1 автомат могут работать одновременно , духовка и индукция которая используется редко ставим на 2ой автомат 16А, я вроде тоже четко описал, или я не о том думаю?
Ну 20А тоже пойдёт.Да,в ванную лучше ДИФ воткнуть или АВ+УЗО.Провод я обычно использую ВВГнг лс,так же нормально НУМ.Автоматы хрен знает,и ИЕК и АВВ вроде сильной разницы не замечал,и те и те вроде отрабатывают,дома хагер установил из леруа,тоже вроде нормально работают.
savenko94
14.3.2020, 13:39
большое спасибо!на кухню тоже ДИФ или можно просто автомат?
и автомат двухполюсный ставить?
Можно однополюсный автомат + УЗО или ДИФ.
savenko94
20.6.2020, 20:04
подскажите пожалуйста забыл уточнить) можно ли в одной гофре протянуть 2 кабеля 2.5 квадрата, на кухню будут идти в одной гофре а там уже распределение кто куда
Можно, но это по-моему худший выбор. В хате лучше (красивше) в канале или вообще без защиты, если кабелю ничего не грозит.
savenko94
21.6.2020, 11:36
Цитата(Инк @ 20.6.2020, 21:54)

Можно, но это по-моему худший выбор. В хате лучше (красивше) в канале или вообще без защиты, если кабелю ничего не грозит.
да там красоту эту не видно будет, под ванной просто под сайдингом будут проходить провода, не хочу две гофры тянуть на кухню
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.