Добрый день. У нас делают прогрев бетона проводом ПНСВ2,7 и понижающим трансформатором КТП-ТО 80. Подключение по типу "треугольник" (т.е. одна петля на АВ, вторая на ВС, третья на СА). При таком подключении и длине петли 30м получается 45-50А в каждой петле при 55В. Строители, мотающие ПНСВ не особо стараются и часто при подключении часть петель не работает. Вернее работает частично. Бывают разные ситуации. Например, первый вариант: на одном конце петли ток 50А, на другом 0. Второй: на одном конце петли 60А, на другом 30А. Третий вариант: на обоих концах по 0А.
Третий вариант мне понятен. Это простой обрыв. Первый вариант - я могу предположить, что произошёл разрыв провода и один кусок петли замыкает на арматуру (хотя как можно порвать ПНСВ2,7 мне не понятно в принципе). А вот второй вариант я совсем не понимаю. Может кто пояснить эти примеры?
И еще вопрос. На сколько критично понижающему трансформатору перекос фаз? Потому как часто ситуация такая, что подключили все петли равномерно, но реально работающие оказываются на каких-то двух фазах.
Ну и по току не понятно. В инструкции к трансформатору указаны данные: 1) Ток на стороне СН при напряжении55-65В 520А. 2) Питающая сеть 380В на ток 160А.
Как это понимать? На каждой фазе максимальный ток на входе 160А, на выходе 520А или эти цифры надо на три делить?