RyanSmirnov
Всем привет!

Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком.

Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно.

Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите?
ЛЕША
Кусочек "гребёнки" в термоусадке. Страшного ничего нет. Скорее всего, или был кусочек с немного повреждённой изоляцией, или повредили при отломе/откусывании от основной гребёнки - она бывает на 54 модуля. Ничего страшного нет.
А вот выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает.
shadow
Подозреваю, что это все же изолента на гребенке. Страшного ничего нет, запретов на такой монтаж нет.
Также, можно было бы ноль на втором аппарате сделать синим. Понятно, что визуально все просматривается, но все же.
И подключение выполнено гораздо аккуратнее, чем сам щиток, явно разные монтажники собирали))
shadow
Извините, присмотрелся внимательнее - на последнем аппарате под винт идет 3 присоединения - а это не очень хорошо по ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)", п.2.1.12. "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
RyanSmirnov
Цитата(ЛЕША @ 26.2.2020, 14:42) *
выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает.


Благодарю за совет!


Цитата(shadow @ 26.2.2020, 15:36) *
если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."


Благодарю за замечание!

В мануале к указанному автомату есть только такая формулировка:
"Контактные винтовые зажимы выключателей со стороны подключения к сети допускают присоединение медных или алюминиевых проводников сечением не более 25 мм' или соединительных шин типа PIN (штырь), а также соединительных шин типа FORK (вилка). "

Про количество проводников в одном зажиме указаний не нашёл.

Стало быть следует перекинуть один из коричневых проводов, питающих диффавтоматы, с последнего на предпоследний?
Гость сочувствующий
Цитата(RyanSmirnov @ 26.2.2020, 8:31) *
...
Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата.
...

Обычная шинка-гребёнка. Отпилена не очень аккуратно, торцы получились без изоляции. Вот и замотали изолентой. Я, в таких случаях, поступаю проще: изолирую торцы с помощью клеевого термопистолета. Получается более эстетично.
Гость сочувствующий
Цитата(shadow @ 26.2.2020, 9:36) *
... "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."

Болта нет, штыревого вывода нет, в чём проблема? Там зажим типа "хомут", нормально протягиваются провода даже разного сечения, только уложить их аккуратно. Для "профи" не проблема.
A.Panichkin
Вы бы заставили застройщика цветовую маркировку проводников привести к соответствию правилам. А то у Вас на одной шинке (понятно нулевой) сидят проводники трёх разных цветов. А должны быть все синие. Так на будущее.
RyanSmirnov
Цитата(A.Panichkin @ 26.2.2020, 17:57) *
Вы бы заставили застройщика цветовую маркировку проводников привести к соответствию правилам. А то у Вас на одной шинке (понятно нулевой) сидят проводники трёх разных цветов. А должны быть все синие. Так на будущее.


Да, это даже я заметил сразу - непорядок.
Из России
Дальтоник делал...
Пригласите того, кто цвета различает. Обычно их электриками зовут...
Переделать!
Руководствоваться ПУЭ!!!