Добрый день, форумчане!
По работе пришлось внезапно иметь дело с электроснабжением квартиры. В электрике разбираюсь чуть больше чем нифига, знаю разве что основы типа "фаза - ноль - земля" и прочую базу. В отделе у нас нет шарящих людей, поэтому пишу сюда.
Если кто-нибудь может на пальцах объяснить, что происходит на приложенной схеме (ниже файлом pdf) - буду очень признателен. Тут также скорее всего есть ошибки...
Заранее спасибо!
Shturman1
25.2.2020, 14:56
ну на схеме есть серьёзные ошибки.
Вводной автомат позначен как 3-х полюсный хотя всё остальное на схеме указывает что квартира питается от одной фазы.
На варочную заложен пятижильный кабель. Если ввод в квартиру однофазный то нужен трехжильный кабель
Индикаторы наличия напряжения опять же сделаны для 3-х фаз.
Не понятно зачем на вводе кроме автомата стоит ещё и рубильник
Короче фиговая схема
Цитата(Shturman1 @ 25.2.2020, 14:56)

ну на схеме есть серьёзные ошибки.
Вводной автомат позначен как 3-х полюсный хотя всё остальное на схеме указывает что квартира питается от одной фазы.
На варочную заложен пятижильный кабель. Если ввод в квартиру однофазный то нужен трехжильный кабель
Индикаторы наличия напряжения опять же сделаны для 3-х фаз.
Не понятно зачем на вводе кроме автомата стоит ещё и рубильник
Короче фиговая схема
Спасибо!)
Эх, не я это делал. А даже если бы и я, то вряд ли сделал бы лучше...
Костян челябинский
25.2.2020, 15:03
Если вы предоставляете организацию, то вам было бы неплохо нанять для исполнения этого проекта специалиста на месте.
Из России
25.2.2020, 16:57
Цитата(tianich @ 25.2.2020, 14:39)

Тут также скорее всего есть ошибки...
Ошибки есть. Полно ошибок)))
Сделано халтурно.
Цитата(Из России @ 25.2.2020, 16:57)

Ошибки есть. Полно ошибок)))
Сделано халтурно.
Не настаиваю, но буду признателен, если поделитесь, какие конкретно))
гость олег
26.2.2020, 16:57
Вам же написали, путаница с количеством фаз. Учёт нарисован однофазный, далее уже идёт трехполюсный автомат с лампочками, как при трёхфазной вводе, дальше схема питания автоматов уже нарисована опять для однофазки. Ну и одна группа пятижильный кабель, что соответствует трем фазам.
Определитесь сколько фаз заходит в квартиру и соответственно исправьте схему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.