Цитата(гость олег @ 22.2.2020, 21:01)

.. естественно составив проект и всё согласовав.
Ну да, такая мелочь..

Не томите, приведите скан хотя бы одного такого проекта переустройства жилого помещения панельного здания в согласованном (с автором проекта) виде.
Да еще с расчетами несущей способности после штрабления. Вы сами-то пробовали такое согласовать?
Цитата(гость олег @ 22.2.2020, 21:01)

Тогда и вы приведите документ, запрещающий штрабление стен в панельном доме.
Легко.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГосСтроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
"1.7.1: "Переоборудование жилых помещений может включать в себя: ... прокладку новых или замену существующих ... электрических сетей..
1.7.2. Переоборудование .. жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности ... несущих конструкций здания, ... не допускаются".
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий:
15.25 … Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность этого элемента нельзя гарантировать после такого проникновения.
В панельном здании все стены (панели) являются несущими. В этих панелях, согласно п.5.24 СП 76.13330.2016 "Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные и монолитные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, .. заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами".
Нарушаете ли вы прочность несущей конструкции здания своим штраблением по защитному слою панели ? См. СП 63.13330.2012:
"3.5. Защитный слой бетона: толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня.
10.3.1. Защитный слой бетона должен обеспечивать
совместную работу арматуры с бетоном;
Табл.10.1 ..Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее 20 мм." Именно бетона, а не гипса с проводом. Мнение, что лишь бы арматуру не порезать - досужие домыслы.
Кроме толщины кабеля еще и над ним не менее 10 мм для защиты оставить надо..Есть и прямо запрещающие "Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов" НД. В Питере и Москве точно есть.
В соотв. с ПП РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 23.11.2019) "В состав общего имущества включаются: г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)". Никогда здравомыслящие собственники в МКД не дадут согласие (см.ЖК РФ) на переустройство с ослаблением несущих конструкций.
До кучи. Если ограждающая конструкция МКД является ненесущей (к прим. перегородка из газобетона), но обслуживает более одного жилого и (или) нежилого помещения (перегородка меж квартир, с общим холлом, с общим коридором..) - она также общее имущество собственников.