Имеется скважина 70 метров, насос 3ф 7,5 КВт, Устройство Плавного Пуска (далее УПП) фирмы Siemens 3RW4026. Устройство работало без нареканий в течение 6 мес. При длительном отключении электроэнергии была доставлена электростанция 3ф фирмы GEKO 9001 8.1 КВт подключение было произведено в силовом щите к нижним выводам вводного автомата. Нейтраль подключена к изолированной колодке. Заземление соответственно на контур. При запуске генератора УПП встало в рабочий режим(зажглись соответствующие светодиоды) при нажатии на кнопку "пуск" УПП сгорает ярким пламенем. Далее генератор подключается напрямую к насосу и благополучно выполняет свою работу. Позже устанавливаем точно такой-же УПП. На скважине рядом с этой в электрощите находим в старом подключении совмещение N и PE (запитаны с общей воздушки 0,4), разделяем. Включаем-все работает. А теперь вопрос....что было не так? Генератор по инструкции включается в схемы с электропитанием TN. Значит допускается совмещение N и PE. В инструкции УПП тоже про обязательное разделение ноля и земли не сказано. Кто сталкивался с чем-то подобным, может есть мысли?