Дмитрий3086
Добрый день подскажите пожалуйста можно ли так подключить (без последствий) две ip камеры, объединив минус с двух блоков питания? Спасибо за ответы, если неправильно задал вопрос поправите пожалуйста.
Схема подключения.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
гость олег
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы.
Дмитрий3086
Цитата(гость олег @ 13.2.2020, 12:17) *
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы.

Дело в том что из (фасада) дома, выходит только один (питающий) кабель в котором 3 жилы, второй кабель фасадчики благополучно замуровали под утеплитель.
Электромонтёр
Попробуйте. У вас всё равно вариантов то нет но возможны взаимные наводки.
Дмитрий3086
Цитата(Электромонтёр @ 13.2.2020, 14:41) *
Попробуйте. У вас всё равно вариантов то нет но возможны взаимные наводки.


Буду думать, не хочется потом покупать новые камеры. Спасибо.
Электромонтёр
Тогда перед включением проверьте напряжение. Должно быть немного побольше заявленного.
Дмитрий3086
Цитата(Электромонтёр @ 13.2.2020, 15:53) *
Тогда перед включением проверьте напряжение. Должно быть немного побольше заявленного.

Спасибо. попробую.
Shura_with_KINEF
Двухполюсные автоматы зачем по постоянке 12В? Они какие-то специальные для постоянного тока? Блоки питания и так защищены от перегрузки и к.з. в нагрузке.
Дмитрий3086
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.2.2020, 21:40) *
Двухполюсные автоматы зачем по постоянке 12В? Они какие-то специальные для постоянного тока? Блоки питания и так защищены от перегрузки и к.з. в нагрузке.

Вот поэтому я и пришел на этот форум.
Hanss
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина?
Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры?
Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А?
Дмитрий3086
Цитата(Hanss @ 14.2.2020, 8:26) *
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина?
Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры?
Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А?

Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5, длинна 6м, камеры Reolink RLC-511W - 2шт, к камерам также проложены кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 длинной 25 м и 18м. больше никаких проводов витых пар нету. Камеры передают(одна) видео по wi-fi. б/п на 12 В @ 2-4 А? – нету.
Hanss
Цитата(Дмитрий3086 @ 14.2.2020, 9:41) *
Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5...
хороший кабель. Пробуйте. Автоматы, конечно же - не нужны (бесполезны).
Shura_with_KINEF
Цитата(Дмитрий3086 @ 14.2.2020, 7:55) *
Вот поэтому я и пришел на этот форум.
собственно по вопросу темы, - можно, причём, хоть минусами, хоть полюсами, а автоматы, конечно убрать.
Дмитрий3086
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.2.2020, 11:07) *
собственно по вопросу темы, - можно, причём, хоть минусами, хоть полюсами, а автоматы, конечно убрать.

Спасибо.