Здравствуйте! У знакомой в новом доме ( от 1 до 5 лет, судя по застройке, не уточнял) в один прекрасный момент вышел из строя холодильник. Сосед ей сказал что был скачек напряжения, что и вызвало поломку. Когда я приехал, через энное количество времени, и произвёл замер, мультиметром, напряжения поступающего в квартиру, сразу после счётчика, оказалось что напряжение составляет 230 +/-1 Вольт. Сам приезд был обусловлен установкой УЗМ-51М для предотвращения выхода из строя бытовой техники. Перенапряжение в сети были обнаружены уже в процессе внедрения УЗМ-51М. В связи с этим у меня два вопроса. 1- какие пределы отключения устанавливать на УЗМ-51М, верхний и нижний? 2- как быть и что делать, к кому обращаться в связи с перенапряжение в сети? Заранее Спасибо за удалённое время.
Костян челябинский
Где вы увидели перенапряжение? Очень советую ознакомиться с ГОСТом на качество электроэнергии
с2н5он
Цитата(Гость_Андрей1984/12_* @ 11.2.2020, 2:15) *
Перенапряжение в сети были обнаружены

какое?

Цитата(Гость_Андрей1984/12_* @ 11.2.2020, 2:15) *
какие пределы отключения устанавливать на УЗМ-51М

это вопрос к знакомой - какие хочет

Цитата(Гость_Андрей1984/12_* @ 11.2.2020, 2:15) *
к кому обращаться в связи с перенапряжение в сети?

в управляющую компанию
Электромонтёр
Цитата
Сосед ей сказал что был скачек напряжения, что и вызвало поломку
Сосед является экспертом по скачкам напряжения? УЗМ поставили, выставьте его как надо и на этом успокойтесь.
Hanss
Андрей, возьмите документы, сопровождающие покупку электроприборов, - паспорт, инструкцию, гарантийный талон... что там еще хранят покупатели и почитайте.
На упаковке от СД лампочки вы можете прочитать, например, 175-250 Вольт (это ррямой ответ - для лаипочеи), а на шильдике холодильника, предположтм, 230 Вольт. Что это значит? Это значит, что он (холодильник, например) должен долго и счастливо работать при напряжении питания 230 +/-10 процентов, т.е. 207-243 Вольта.
Оперируя этими значениями и устанавливаете уровни отключения
Успехов!
Инк
В общем случае - 198 ... 253 В.
Электромонтёр
Такая точность для УЗМ прямо умиляет.