Добрый день!
Есть ли какие-то нормы к оборудованию по степени защиты (IP) устанавливаемому в запотолочном пространстве (гипрок). Например блок питания для светильников. Помещение обычное, торговая галерея или жилая комната
Единственное, что нашел из СП
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
но тот же гипрок это Г1
Вопрос какой-то дурацкий, сильно не пинайте, поэтому в чайниках и спрашиваю
Shura_with_KINEF
7.2.2020, 9:24
Если запотолочное пространство при технической эксплуатации будет не доступно, электротехническое оборудование, изделия, электрические цепи должны быть выполнены, прежде всего, необслуживаемыми, т.е. винтовые разборные соединения не применимы. Если есть вероятность протечек сверху, оболочка должна быть не хуже IPX2, при этом учесть, что все оболочки до IPX6 имеют пространственную ориентацию, т.е. если коробку(щиток) с оболочкой IPX4 перевернуть "вверх ногами" (дном кверху), оболочка превратится в IPX0. Для недоступности для всяких животных IP4X будет достаточно.
Электронные блоки прятать в недоступное пространство, это обрекать и подрядчика и потребителя на скорый косметический ремонт.
С точки зрения "жизни" это все понятно.
Я пытался найти нормативку на эту тему...
Shura_with_KINEF
8.2.2020, 18:54
А необходимость доступа для осмотра, протяжки разъёмных соединений не достаточно? (ПТЭЭП).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.