Доброго дня всем.
Подключили жилой вагон-городок на производственном объекте. Есть три кабельных линии ( 0,4 кВ) - от КТП до РЩ, от РЩ до вагона №1 и вагона №2. Пришла комиссия - запросили паспорта КЛ. Примерно в Paint накидал, отправил нашему энергетику на согласование. Но энергетик говорит , что в этот паспорт нужно внести еще и все кабельные линии 220 В проложенные внутри жилых вагонов ( это освещение и розетки) . Пошёл к соседям , тоже подрядчики - у них паспорт чисто на силовые ( 0,4 кВ).
Пытался найти в ПЭ и ПТЭЭП определение КЛ как объекта требующего паспорт - не могу найти. Может подскажет кто? Или на линии 220 Ввооще паспорт не нужен? Протоколы испытания электролабораторией есть.
Заранее спасибо.
1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией....
Результаты работы .... технических паспортах.....
1.6.14. Все работы, выполненные при капитальном ремонте ........ Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования.
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
ну и т.д.
ПУЭ
2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
в чем неправ ваш энергетик - внутрянка и наружка д.б. раздельно.....имхо
Благодарю за ответ, но всё же.
Вопрос конкретно по внутренней электропроводке ( освещение и розетки) - это нужно каждую КЛ ( от РЩ до светильника или розетки) указывать в паспорте? Получается нужно вешать бирки на каждый кабель - а они в лотках уложены, и размеры РЩ не позволяют...
И ещё - есть протоколы испытаний лабораторией - и там в принципе все указано. или необходимо завести отдельный паспорт КЛ по внутренней электропроводке?
по внутрянке обычно каб.журнал делают, который прикладывают к паспорту на здание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.