Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проверка отсутствия, наличия напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Владимир_*
Всем здравствуйте, работаю дежурным инженером на ПС 500 кВ Хабаровская. Возник такой вопрос: как (чем) проверить отсутствие, наличие напряжения на разъединителе выше 1000 В (в нашем случае Uном=35 кВ), если на нем напряжение до 1000 В (-220 В). У нас такой разъединитель установлен в обмотке управления на УШР-220.
Marten
Я думаю, согласно правил - поверенным и предварительно проверенным вольтметром.
Т.к. ЭУ выше 1000В, то согласно ПТБ-2016: XIX 19.1 "будучи обутым" в диэлектрические перчатки.
Вольтметром проверять относительно второго полюса источника оперативного тока.
Относительно земли, нельзя, ибо IT!

Разъединитель на 35кВ, (но используется в цепи =220В), не значит, что проверять отсутствие напряжения УВН-35 на нем следует icon_biggrin.gif
Ixtim
Цитата(Гость_Владимир_* @ 2.2.2020, 15:01) *
... как (чем) проверить отсутствие, наличие напряжения на разъединителе выше 1000 В (в нашем случае Uном=35 кВ), если на нем напряжение до 1000 В (-220 В). У нас такой разъединитель установлен в обмотке управления на УШР-220.

А местная эксплуатационная инструкция что говорит по данному вопросу? Или она отсутствует?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.