Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Загадочные рубильнички
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


fuodorov1
Друзья ! подскажите пожалуйста ,с незапамятных времён у нас в цеху стоят действующие шкафы управления электроприводами задвижек .очень старые ,там такие вот однополюсные рубильнички стоят .Подскажите для чего ?в работе они уже давно не участвуют (эти рубильнички) ,просто интересно для чего такой элемент ввели ....ломаем голову для чего они и спросить не у кого ,шкафы 45 лет назад монтировали )
Такой вопрос в Гугль не затолкаешь ....Заранее спасибо за ответы !

https://dropmefiles.com/03cBX
Roman D
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики. Схему изменили, и как всегда, не внесли изменения в комплект документации.
Электромонтёр
... и не сняли ненужные уже элементы.
fuodorov1
что такое ремнакладки ? как ими пользуются ? мне просто знать надо и объяснить если спросят .... пожалуйста поподробнее,спасибо за ответ !
Электромонтёр
Они же у вас никуда не подсоединены. Снимите и выкиньте. И всё. Никто и не вспомнит про них.
mic61
Цитата(Roman D @ 29.1.2020, 16:41) *
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики...

Такие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.

Совершенно верно заметил Roman D, что подобные рубильники использовались при наладочных работ, а также упрощали процесс поиска и устранения неисправностей в оперативных цепях питания и пр. Вобщем главное их предназначение - создание видимого разрыва (в отличие от автоматических выключателей.)

Почему они (рубильники) стоят у Вас в шкафах не подключенные? Да очень просто: раньше, при Союзе, панели защит и автоматики собирали согласно проекта из стандартных блоков (спецификация блоков была известна проектировщикам.) Т.е. эти блоки собирались на одном заводе, а какой-нибудь другой завод, глядя в проект, заказывал по каталогу необходимые релейные блоки, и производил монтаж цепей вторичной коммутации между разными блоками в пределах панели/шкафа. Поэтому и остаются на "старых" панелях и в шкафах незадействрванные рубильники, реле и клеммники.
А кстати, эти рубильники не медные случаем?
с2н5он
Это рубильники Р-16, однополюсные. Ими комплектовались сборки РТЗО (Распределительное Токовое Задвижечное Оборудование). Изготавливались из бронзы.
процитировано от Гость сочувствующий

действительно, похож ,Рубильник Р16 У3 16А
fuodorov1
спасибо за ответы !!! буду разбираться конечно ....не всё понятно ....почитать бы про них где ....Спасибо за ответы !!!
с2н5он
"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".
fuodorov1
Цитата(с2н5он @ 30.1.2020, 19:21) *
"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".

и толку-то ))) там же одна реклама сборок -купи-продай !!! как будто не знаете )
мне надо конкретно знать для чего .
moshkarow
акие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.
Marten
На древних подстанциях у нас до сих пор такие есть. Как справедливо подмечено, для видимого разрыва цепи.
В правилах местных даже написано, после отключения вложить миканитовый щиток. Видимо для подстаховки.... защита от дурака.
Хотя дураки как правило умные.... И этот щиток перед включением обязательно уберут icon_biggrin.gif
НИР
Замечательные рубильники, такие у нас есть на панелях оперативного тока нескольких подстанций 80-х годов.
Стоят в цепях ШУ, ШС, ШБ и т.п., при проверке БПН, БПТ, БПЗ очень удобны. Есть сдвоенные и одинарные.
Marten
Согласен. Очень удобны.
Серьезно, не сарказм.
Сейчас полиэтиленовые клемммнички гораздо сильнее напрягают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     