Цитата(Roman D @ 29.1.2020, 16:41)

Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики...
Такие рубильнички служили для
создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для
секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.
Совершенно верно заметил
Roman D, что подобные рубильники использовались при наладочных работ, а также упрощали процесс поиска и устранения неисправностей в оперативных цепях питания и пр. Вобщем главное их предназначение -
создание видимого разрыва (в отличие от автоматических выключателей.)
Почему они (рубильники) стоят у Вас в шкафах не подключенные? Да очень просто: раньше, при Союзе, панели защит и автоматики собирали согласно проекта из стандартных блоков (спецификация блоков была известна проектировщикам.) Т.е. эти блоки собирались на одном заводе, а какой-нибудь другой завод, глядя в проект, заказывал по каталогу необходимые релейные блоки, и производил монтаж цепей вторичной коммутации между разными блоками в пределах панели/шкафа. Поэтому и остаются на "старых" панелях и в шкафах незадействрванные рубильники, реле и клеммники.
А кстати, эти рубильники не медные случаем?