Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индикация наличия напряжения по 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Диего
Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 10/0,4 кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.
с2н5он
пускатель с катушкой на 380+СМС розетка (если связь есть), бюджет порядка 6-7 т.р.
Сергей ДД
Поиском пробовали? например первое попавшееся. Все денег стоит. Если только указатель подешевле, проверить наличие перед переключениями.
Еще интересное здесь.

'с2н5он' Так на резервной ВЛ, без ТН или что то подобное никак.
с2н5он
а ТМ-ов нет что ли? секция пустая?
Диего
Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2020, 15:35) *
Поиском пробовали? например первое попавшееся. Все денег стоит. Если только указатель подешевле, проверить наличие перед переключениями.
Еще интересное здесь.

Как говорит наш горячо любимый шеф:"С деньгами и дурак сможет, а ты попробуй без них"
Короче это если только из моего кармана, а так типа бери перчатки, УВН в помощь и бегай

Цитата(с2н5он @ 24.1.2020, 16:30) *
а ТМ-ов нет что ли? секция пустая?

2-ТМ по 1000 кВа. 1-ТН. Но, что это дает?
с2н5он
пост № 2, вряд ли дешевле будет
Диего
Цитата(с2н5он @ 24.1.2020, 15:21) *
пускатель с катушкой на 380+СМС розетка (если связь есть), бюджет порядка 6-7 т.р.

Пускач на 380 к 10-ке? Это как?
Ixtim
Цитата(Диего @ 25.1.2020, 8:17) *
Пускач на 380 к 10-ке? Это как?


это бесплатный совет из интернета icon_biggrin.gif

по сабжу: к 10-ке, что-либо колхозить - совсем не вариант, может обернуться очень плохо... имхо
Roman D
Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами.
А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст?
с2н5он
Цитата(Диего @ 25.1.2020, 8:17) *
Пускач на 380 к 10-ке? Это как?

ставите на 0,4, две фазы на питание катушки, остальная на розетку
Диего
Цитата(Roman D @ 25.1.2020, 10:11) *
Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами.
А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст?

Шинный мост один для обоих трансов и они оба всегда в работе
moshkarow

кристалл фаза
Сергей ДД
Цитата(Диего @ 24.1.2020, 15:00) *
А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.
А с какой целью следить? Перед переключениями, проверяете УВНом, что бы не переключаться в пустую. ВЛ с разных секций питающей ПС?
Valerapol
Коллеги, по моему Вы не совсем правильно понимаете хотелки топикстартера. Ему нужно контролировать наличие напруги на резервном фидере без использования существующих ТМов, которые находятся под нагрузкой в нормальном режиме с основного фидера. А в случае отключения резервного фидера надо получить "сигнал" об этом, чтобы восстановить резерв до того, как он понадобится.
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат.
Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось.
Сергей ДД
Цитата(Valerapol @ 27.1.2020, 8:59) *
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат.
Это наверное единственный реальный вариант.
Цитата(Valerapol @ 27.1.2020, 8:59) *
Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось.
Уведомлять об плановых должны и могут, об аварийных по факту отключения, могут, но вряд ли будут. Ну а от каких защит, там по ВЛ-10 кВ выбор не велик, а об защитах не линейных врядли скажут, да и надо ли.


Вариант при переключениях запрашивать ситуацию, состояние ВЛ, то же вариант. Причем более правильный и реальный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.