Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.1.2020, 7:44)

Здравствуйте, имеется электродвигатель постоянного тока 250 кВт потребляет 619 А. И привод DCS550.
В одну из смен, редуктор заклинил и двигатель остановился и ток стал 630 и пришлось двигатель
Обычно на таких приводах есть возможность регулировки пускового тока.
У вас ток даже на 5% не поднялся. Как известно пусковые токи ДПТ могут превышать 10In. Поэтому можно предположить, что у Вас регулировка ограничения пускового тока отрегулирована почти на номинальный ток. Плохо это или хорошо нужно смотреть на пуск. Если он запускается легко и по времени запуска претензий нет, тогда можно оставить так.