Дима 81
Подскажите пожалуйста. В СНТ от входящего счетчика меркурий 230 АRT-03 через трансформаторы Т-0.66 50/5А сделали разъединение в две стороны через 2 счетчика меркурий 230 AM-03 автоматы С-50 и трансформаторы Т-0.66 50/5А. Щетчики 230 АМ-03 мало показывают показания. В чем проблема всю голову сломали.
Костян челябинский
А кто такие Щётчики? Это у которых щёчки?

Кто сказал что мало крутят? Я вот вижу что правый крутит нормально, а нижний вообще быстро
Гость сочувствующий
Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 19:38) *
... В чем проблема всю голову сломали.

А Вы приведите здесь показания, распишите, что и как считали. Нам не видно! Костян правильно говорит, я так же как и он вижу!
Дима 81
На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало
savelij®
А можно просто показать схему, как реализовали разъединение щёчиков от трансформаторов?...
Гость сочувствующий
Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 21:31) *
На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало

Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь?
Сергей ДД
Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 19:38) *
.... трансформаторы Т-0.66 50/5А.

Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ.
Ваня Иванов
Цитата(Сергей ДД @ 14.1.2020, 19:24) *
Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ.
Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта - вбить в "мозги" счётчиков все необходимые коэффициенты трансформации и прочие параметры перед подключением и опломбированием этих счётчиков.
Однако это ещё не всё! В ближайшей перспективе планируется подключение "умных" счётчиков вместо "тупых" счётчиков (тыц).
Дима 81
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2020, 8:15) *
Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь?

Там моя родная тётка председатель. Нашла электриков со стороны чтоб они замутили эту разводку. Они сделали, деньги забрали и пропали. Она все хочет поймать кто свет ворует. Вот и придумала.
Сергей ДД
Цитата(Ваня Иванов @ 14.1.2020, 19:52) *
Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта ...

Да, согласен это делает, энергосбыт, а потребитель передает показания как есть, если счетчик без "мозгов". Но ТС сам считает свой баланс, и мой ответ был не специалистам энерго сбыта.
-Mike-
Если предположить, что 1.расчёт потребления делают правильно, учитывая Ктр., то возможно 2.фазировку с тр. тока попутали.
Если же всё в схеме нормально, то могу предположить: 3.нагрузки - с ассиметричным током потребления (стоит диод, тиристор, симистор... -коммутация диодов позволяет просто регулировать эл. нагрев). Отсюда намагничивание трансф. тока у вторичных счётчиков и разница показаний.

Что сделать?
1. Самому перепроверить расчёт.
2.Пригласить спеца из энергокомпании с прибором по фазировке.
3.Тот же спец, но более сложным прибором с фиксацией по каждому полупериоду напряжения сети.*

*По итогам измерения я бы лучше заменил вторичные счётчики на счётчики прямого включения: они считают и ассиметричную нагрузку.

Когда в СНТ нет промежуточного контроля - не найдёшь и воров.
с2н5он
нафига трансформаторы тока?
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 18.1.2020, 14:36) *
нафига трансформаторы тока?

Так не "профи" делали ... Явно можно было поставить счётчики непосредственного подключения.
Дима 81
Цитата(с2н5он @ 18.1.2020, 14:36) *
нафига трансформаторы тока?

А ей сказали что без трансформатора счетчик сгорит.
Гость сочувствующий
Цитата(Дима 81 @ 18.1.2020, 20:46) *
А ей сказали что без трансформатора счетчик сгорит.

Разговаривать надо с "профи" ...
Дима 81
Спасибо огромное. Оказалось что подключено все правильно. Не учли коэффициент тт. Она считала как ей присылали данные моэк а в основной счетчик она и не заглядывала. Когда мы заглянули то сразу все стало понятно.