Здравтсвуйте,
Хочу подключить на существующий автомат кабельную линию, к которому уже присоединена линия, линии идут в разные места.
Могу ли я это сделать?
Это решено потому, что не хочется делать отдельно учет, да вообщем то свободных панелей с автоматами нет
с2н5он
теоретически можете - линии одинаковы?
Олега
Каждый из кабелей должен быть защищены от сверхтоков (перегрузки и КЗ)
Челобас
Линии разные, по длине и сечению
Олега
Вот обе и проверьте.
с2н5он
тогда нельзя
Олега
Почему сразу нельзя ?
Ваня Иванов
Цитата(Челобас @ 13.1.2020, 15:27) *
...подключить на существующий автомат кабельную линию, к которому уже присоединена линия, линии идут в разные места.
Однако не помешало бы сделать проверочный расчёт! Для этого недостаточно исходных данных...
Сергей ДД
Цитата(Челобас @ 13.1.2020, 15:27) *
Могу ли я это сделать?
Можете. Поставив автомат по самому слабому "звену". Вот только устроит ли это вас.


То есть подключаемая линия должна быть "толще" и "короче", уже подключенной, или такой же.

А номинальная нагрузка на автомате равна пропускной способности одной (слабой) линии.
Челобас
Вообщем нужно обоснование и расчет. Почему спросил - инспектор интересовался