День добрый.
Имеем Шнейдер EasyPact CVS250F
Ue(v) --------- Icu(kA) ------- Ics(kA)
220/240 ------- 70 ---------- 70
380/415 ------- 36 ----------- 36
440 ---------- 36 ----------- 18
Cat.A
Cat.A - Вот этот то и номинал беспокоит, стоит перед нагревателями , дельта выставлена в 10 градусов.
Соответственно контактор щёлкает. Автомат периодически вышибает.
Я правильно понимаю , что Cat.A / это как на наших автоматах задержка срабатывания А,С,D.
Представитель шнейдер говорит - автомат работает и выключает без задержек . Говорит берите Cat B - и будет счастье.
Перелопатил весь интернет . Непонятка с категориями , HELP
Нажмите для просмотра прикрепленного файла