Гость_Алексей_*
Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает.
Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя.
Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений.
Спасибо.
шахтер
Смотрите в сторону кабелей для кранбалок. Не помню как называется но там есть фраза *повышенной гибкости* это кабеля в резиновой изоляции, поэтому вам надо чтобы эта резиновая изоляция была маслостойкая. Есть и такие. Вот просто в поиске забивайте *кабель повышенной гибкости*. И смотрите варианты. Удачи вам.
Гость
Спасибо, буду копать.
gomed12
Типа КГ-П для питания.
S-cream
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали.
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 25.12.2019, 20:13) *
Типа КГ-П для питания.

Поддержу. Добавлю только ХЛ - хладостойкое исполнение, до -50.
gomed12
В принципе, если постоянно зафиксированы места ремонта авто, то можно по потолку на тросе протянуть 4 параллельны нити и свесить кабель с потолка. В этих же условиях можно подумать и о спараллеленных стационарных розетках.
Цитата
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".

Хороший вариант.
шахтер
Цитата(S-cream @ 25.12.2019, 21:03) *
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали.

Да это здравая мысль со спиралью. Когда кабель по земле таскают.
Вячеслав502
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ.
off.open
Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 8:35) *
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ.
Не вижу смысла "экономии" на перемычках.
Вячеслав502
Цитата(off.open @ 5.2.2020, 10:59) *
Не вижу смысла "экономии" на перемычках.

Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2
Ant29
Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 11:24) *
Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2


тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение.
Вячеслав502
Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 12:45) *
тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение.

Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать
Ant29
Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 13:16) *
Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать


и еще масса решений
Вячеслав502
Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 13:41) *
и еще масса решений

Спасибо, будем думать.
А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?!
Костян челябинский
Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 15:51) *
Спасибо, будем думать.
А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?!

Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях
Вячеслав502
Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 14:16) *
Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях

Можно поподробнее
Костян челябинский
1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей
Вячеслав502
Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15:48) *
1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей

В общем это не имеет отношения уменьшению сечения в зависимости от длины, другими словами не нужно мудрить и уменьшать сечение на любом участке ?! Я правильно понял?
Костян челябинский
Не правильно
Вячеслав502
Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15:54) *
Не правильно

А как правильно, в двух словах если можно, на пальцах объясните пожалуйста )
Ant29
Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 16:16) *
А как правильно, в двух словах если можно, на пальцах объясните пожалуйста )

В двух словах сложновато, но попробую.

кабели выбирается исходя из нескольких критериев. По длительно-допустимому току, по падению напряжения, по экономической плотности тока, по термической и динамической устойчивости к току к.з. ну и т.д.
В вашем случае скорее всего первые два.
Посчитали вы по длительно допустимому току и получили сечение 50мм2. А по допустимому падению напряжения не прошли. И пришлось Вам увеличивать сечение. Вот как раз падение напряжение зависит от длины.