Здравствуйте!
Из потолка три провода. Проверяю индикатором - два ноля и фаза. Фаза сохраняется и при выключенных 2-х клавишах выключателя.
Есть новая люстра с колодкой [L1] [L2] [N] [PE].
Читал различные ресурсы в сети и пробовал такие варианты:
1. В L1 и L2 люстры подключаю два ноля с потолка. А в N люстры - фазу с потолка. Работает, но из 3-х одинаковых ламп только одна светит ярко (белый), остальные тускло (желтым). Я так понимаю, что в данном случаее подключение последовательное, поэтому так и светят?
2. Фазу с потолка вставил в колодку, отдельную, и от нее два провода. И эти два провода в L1 и L2 люстры. Один ноль с потолка в N люстры. Второй ноль отлючил и изолировал. Все тоже самое.
3. Пробовал фазу с потолка в L1, ноль в N. Думал, хоть 2 лампы будут гореть ярко. Нет, не получается. Все равно одна тускло светит. Пробовал в выключателе провода отключать. Там по одному на каждую клавишу (разрыв ноля?) и один "общий" (от коробкки?). Вот "клавишыне " отключал. Никакого эффекта.
В чем может быть причина?