Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрический щиток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Sergey1988
Доброго времени суток.
Прошу вашего совета.
Решил немного модернизировать свой щит и установить реле напряжения.
Вопрос в следующем, если я ставлю реле на 40А, то входной автомат должен быть такого же номинала или на порядок меньше. Просто где-то вычитал что при одинаковых номиналах входного автомата и реле, высока вероятность того что реле может выйти из строя при каких либо случаях, когда будет срабатывать входной автомат?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Электромонтёр
Если у вас токопотребление не постоянно около 40 А то всё нормально.
Sergey1988
Цитата(Электромонтёр @ 15.12.2019, 23:03) *
Если у вас токопотребление не постоянно около 40 А то всё нормально.

То есть, это чревато в случае постоянной нагрузки приближённой к 40А? А если нагрузка идёт 30-35А в течении часа, двух?
Гость_Дачник_*
Реле напряжения должно гарантировано отключить своими контактами нагрузку в случае аварийной ситуации, например, при отгорании нуля в этажном щитке и резкого повышения напряжения в домашней однофазной сети, скажем, до 310В.
Теперь представьте, что у Вас включены потребители в квартире, суммарно потребляющие 38А, и при этом автомат стоит номиналом 40А. Всё в порядке.
В случае аварии сети напряжение подскочило до 310В, т.е. в полтора раза от 220В.
Тогда ориентировочно , при том же суммарном сопротивлении всех включенных потребителей, потребляемый ток тоже резко вырастет в полтора рааа (закон Ома).
В этом случае реле напряжения придется разрывать ток уже не 38А, а все 57А.
Поэтому при автомате 40А реле напряжения должно стоять на 63А.
Это не я - это всё он, вернее, Ом.
Sergey1988
Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.12.2019, 0:28) *
Реле напряжения должно гарантировано отключить своими контактами нагрузку в случае аварийной ситуации, например, при отгорании нуля в этажном щитке и резкого повышения напряжения в домашней однофазной сети, скажем, до 310В.
Теперь представьте, что у Вас включены потребители в квартире, суммарно потребляющие 38А, и при этом автомат стоит номиналом 40А. Всё в порядке.
В случае аварии сети напряжение подскочило до 310В, т.е. в полтора раза от 220В.
Тогда ориентировочно , при том же суммарном сопротивлении всех включенных потребителей, потребляемый ток тоже резко вырастет в полтора рааа (закон Ома).
В этом случае реле напряжения придется разрывать ток уже не 38А, а все 57А.
Поэтому при автомате 40А реле напряжения должно стоять на 63А.
Это не я - это всё он, вернее, Ом.

А если реле оставить на 40А, а входной автомат поставить на порядок меньше, допустим на 32А.
Так все будет нормально?
Инк
На порядок меньше - это на 6 А (при этом реле будет в максимальной безопасности), а 32 А - всего лишь на ступень меньше. Будет нормально. Вы же не планируете, что реле будет служить вечно?
Электромонтёр
Да и так у вас всё нормально. Или вы думаете что производитель все эти токи не предусмотрел? Или к вам так часто прилетает 380 что вы переживание за реле?
Инк
В отличие от автоматов, у большинства реле (кроме самых качественных и соответственно дорогих, к которым обсуждаемый девайс не относится) указан не номинальный (долговременный) ток, а максимальный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.