Цитата(alex170 @ 15.12.2019, 15:13)

Лампа на 220 и два провода, все отечественное.В рабочей розетке горит ровно не мигает.
Понятно, контролька исправна. Отсюда, конечно, не видно, куда идут Ваши 4-е провода, и как Вы подтыкаете "контрольку", но можно предположить:
- плохой контакт в клеммной коробке или скрытый перелом провода под изоляцией (особенно если провод алюминевый).
Подключаете лампу "контрольки", лампа загорается, провод греется, место плохого контакта греется и затем цепь в этом месте обрывается. Лампа тухнет, место плохого контакта остывает, и цепь замыкается. Ну и далее цикл повторения.
- а может Вы "контрольку" подтыкаете между фазой "приходящей" от щитка питания, и фазой "уходящей" дальше, шлейфом. Тогда может получиться, что "контролька" включена
последовательно с другой нагрузкой. Например с "энергосберегайкой", или с каким-нибудь другим импульсным БП. Вполне может "контролька" мерцать.
Копайте откуда и куда идут провода в розетке.
Возьмите вольтметр, и посмотрите "мерцает" напряжение или нет. Но цифровой прибор не покажет, не успеет. Надо аналоговый, стрелочный.
Возьмите однополюсный индикатор, и убедитесь что в розетке только "приходящая" фаза.
Если еще актуально, то делайте и обращайтесь на Форум. Пока данных мало.