Васиф
Есть необходимость подключить сервопресс 630 тонн мощностью 910 кВт к шинопроводу 630 кВт. Можно ли? Если учесть, что пиковые нагрузки мгновенны!
А что никто не знаком с этим оборудованием?
Электромонтёр
Если у вам проблемы с постановкой обыкновенного вопроса не говоря уж про всё остальное то к шинопроводу лучше даже не подходите.
Ваня Иванов
Цитата(Васиф @ 9.12.2019, 10:22) *
...А что никто не знаком с этим оборудованием?
Да, я не знаком с этим оборудованием, однако немножко знаком с основами электротехники и понимаю, что шинопровод мощностью 630 кВт, к которому уже подключены другие потребители, скорее всего не потянет дополнительную нагрузку в 910 кВт.
rosck
Цитата(Васиф @ 9.12.2019, 11:22) *
Если учесть, что пиковые нагрузки мгновенны!

На сколько мгновенны? В секундах.
От транса какой мощности запитан шинопровод?
Какой стоит защитный аппарат между трансом и шинопроводом?
moshkarow
что-нибудь слышали про коэффициент спроса , коэффициент использования ?

Коэффициент спроса применяется только для групповых графиков и при числе ЭП в группе . Коэффициент спроса – это отношение потребляемой (в условиях эксплуатации) или расчетной (при проектировании) мощности к номинальной мощности группы ЭП:
Ваня Иванов
Цитата(moshkarow @ 9.12.2019, 19:39) *
что-нибудь слышали про коэффициент спроса , коэффициент использования ?
Коллега moshkarow прав! ТС привёл недостаточно исходных данных для того, чтобы сделать правильные выводы.