Друзья ! подскажите пожалуйста ,нам китайцы установили новое оборудование и там стоят такие штуки ....Это шкаф я так понял управления электроприводами задвижек ,сюда приходят фазные провода с двигателей.И вот вопрос зачем такие автоматы или что это вообще такое ? приходят 3 фазных провода ....а выходит один и на землю ....другие тоже не понятно что за автоматы ....когда приедет наладчик объяснять для чего они я хочу быть уже подготовленным ) Подскажите что это и для чего поподробнее ,в интернете искал -вылазят какие то иероглифы китайские ....это защита от перенапряжений что-ли ?....Заранее благодарен за ответы !
фото здесь
https://dropmefiles.com/2yel7

и как их взводить если сработали .... ? или там какие предохранители заменяемые есть ....никаких кнопок не видно ...
Костян челябинский
То есть в Гугле вас забанили и вы не можете набрать эти загадочные букаффки, которые написаны на морде лица этих якобы автоматов?
Сергей ДД
Самые правые с одним проводом на землю, это разрядники, это точно. Перед разрядниками стоят автоматы(если они последовательно подключены), специализированные под эти разрядники, это уже мои догадки. Но скорее всего это так, так как разрядники рекомендуется подключать через защитные аппараты. Там должно приходить 3 фазных провода и ноль, всего четыре провода. Все логично. Посмотрим другие ответы.
fuodorov1
что такое "разрядники "?
в гугле набираю там китайские иероглифы появляются,я же писал !
если это грозозащита то зачем ? там со щита далее автоматы которые посылают фазы на двигателя ....
ну выпали красные язычки ...а взводить то их как ?
Костян челябинский
А перевести Гугель не может? У меня он ещё и на Ютуб выводил с роликом с объяснением
Гость_Дачник_*
Зачем вам разбираться с иероглифами?
Там же всё написано на европейском языке прямо на приборах.
Это элементы УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. Гуглим.
Необязательно грозозащита. Перенапряжения возникают при коммутации больших токов в цепях со значительным индуктивностями, длинные кабели, например.
Скорее всего, у вас там щит с электроникой, вот её и защищают от импульсных помех.
Это правило хорошего тона в современном проектировании электропитания промышленных установок.
Для дома сейчас тоже многие ставят: понакупили крутой техники, понимаешь, а молнии - то не дремлют. icon_smile.gif
По сабжу: варисторные модули на 20кА, те самые ограничители перенапряжений, меняются на новые при выпадании красного флажка. Они могут выпасть при постепенной деградации модуля (сеть с помехами), либо от однократного прихода мощного перенапряжения. Позаботьтесь, чтобы хозяева купили запасные такие модули и держали на складе. Хотя и не обязательно (только не говорите такое финансистам). При выпадании флажка, установка продолжает работать, но уже без защиты по этой фазе. При замене модуля на свежий и ручном взводе связанного с ним специализированного автомата мы возвращаем систему в исходное состояние.
fuodorov1
"Дачнику" спасибо большое !!! А то другие больше обсуждают "почему не ГУГЛ"....и своё время тратят и чужое )
Ваня Иванов
Цитата
Там же всё написано на европейском языке прямо на приборах...
Уточню, что же там написано. На всех коробочках синего цвета, показанных на фото выше, имеются буквы SPD (Surge Protective Device) – устройство защиты от перенапряжений (УЗП) или устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В зависимости от места установки и способности пропускать через себя различные импульсные токи УЗИП делятся на 4 класса: A, B(I), C(II) и D(III), но это уже другая и более обширная тема...
Сергей ДД
Цитата(Гость_Дачник_* @ 7.12.2019, 15:40) *
При выпадании флажка, установка продолжает работать, но уже без защиты по этой фазе. При замене модуля на свежий и ручном взводе связанного с ним специализированного автомата мы возвращаем систему в исходное состояние.

Могу только добавить, без замены модуля с выпавшим флажком, автомат можно не вводить, защиты всеравно не будет.Хотяавтомат может и завестись.
fuodorov1
на общем фото : при срабатывании защиты отключается синий автомат соответств.фазы ? Это синие автоматы специально для УЗП ? чем они отличаются от обычных автоматов ?
и почему ЧЕТЫРЕ синих автомата ? фазы же три ! если это ноль -зачем ноль отключать ....как он отключается ....
Костян челябинский
Ведь уже раздевали. Осталос проглотить. Ну набери в Гугле УЗИП. Прочитай. Потом что не понятно спроси. Нет. Может целую статью про них написать?
Сергей ДД
При срабатывании УЗИП ничего не отключается, при выходе из строя УЗИП(флажок становится красным) и при критических перенапряжениях срабатывают автоматы защиты УЗИП Всего 5 проводков. L1, L2, L3, N, PE. По 4 из них в нормальных условиях может идти ток. В них же могут возникать перенапряжения, коммутационные или грозовые. Поэтому 4 УЗИП. Так как перенапряжения( импульсы тока и напряжения) имеют свою специфику, а УЗИП определенное строение, то для данных аппаратов придуманы специальные( у вас синие) защитные автоматы. Ноль не отключается, отключается устройство защиты ноля(УЗИП). Все УЗИП подключены к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ проводнику.
Конечно можно развивать тему с УЗИП и в принципе о защите от коммутационных перенапряжениях, о фронте набегающей волны, скорости нарастания импульса, о волновом сопротивлении воздушной и кабельной линии о .... . Но оно вам надо? Вам и так уже много написали.
fuodorov1
спасибо!!!
А почитать про правила установки ,монтажа УЗИП ИМЕННО ДЛЯ ТРЁХ ФАЗ где можно ? А то я сколько по интернету не лазию везде только УЗИП на примере домашней проводки рассматривается,а у нас они защищают трёхфазные импортные электропривода с электронной начинкой ....в каждой задвижке экран вмонтирован ! первый раз такое видим !)
P/S Да !!! нет к ним инструкций на русском !!! и не будет !!!
Сергей ДД
Цитата(fuodorov1 @ 10.12.2019, 15:24) *
спасибо!!!
А почитать про правила установки ,монтажа УЗИП ИМЕННО ДЛЯ ТРЁХ ФАЗ где можно ?
У производителя например здесь небольшой обзор. А так правила защиты от перенапряжений тема на мой взгляд "мутная", непростая и решается индивидуально, требует квалифицированного подхода . Конечно есть общие простые решения, но вот результат иногда сомнителен, а затраты могут быть немаленькие.
fuodorov1
спасибо !!!