Подскажите пожалуйста. Строители не выполнили отдельный спуск заземляющего проводника от линейного разъединителя до заземляющего устройства металлической опоры. Сейчас идет вопрос минимизации затрат на решение данной проблемы. Сама опора закреплена на металлической свае, которая является заземлителем. От металлической сваи до металлоконструкции опоры идет металлическая полоса под сварку и болт. Возможно ли присоединить медный проводник от разъединителя к металлу опоры? Т.е. без спуска. Что бы метал опоры был собственно заземляющим проводником? Заранее спасибо. ВЛ 10кВ
а проверили - арматура опоры цельная?
Цитата(с2н5он @ 6.12.2019, 18:45)

а проверили - арматура опоры цельная?
Да. Опоры серии СП/10-011.
Фото не было из видео скриншот сделал
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
если опора цельносварная, то без проблем