plutar
Добрый день, подскажите пож-та-делаем реконструкцию торгового центра, в настоящее время он запитан 3-х жильным питающим кабелем от ТП (это же не ТN-C, и не ТN-C-S, и не ТN-S), а похоже система заземления ТТ. Допускается ли сейчас такое или необходима перекладка кабеля на 4х жильный?
S-cream
реконструкцию без проекта делаете?
plutar
С проектом (внутреннее освещение, силовое оборудование) и электроснабжение. По ТУ ввод от 2х ТП
1)от проектируемой -прокладываем АВБбШв4х120 до здания
2)от существующей-там идет 3х120. Хотим его поменять, но Заказчик против.Непонятно тогда как систему заземления выполнить и допускается ли сейчас прокладка кабеля без заземления до здания
Гость сочувствующий
Цитата(plutar @ 3.12.2019, 16:30) *
...
2)от существующей-там идет 3х120. Хотим его поменять, но Заказчик против.Непонятно тогда как систему заземления выполнить и допускается ли сейчас прокладка кабеля без заземления до здания

А марку кабеля 3х120 можете озвучить? Может там в качестве четвёртой жилы алюминиевая оболочка используется?
plutar
Кабель ААШв
Гость сочувствующий
Цитата(plutar @ 4.12.2019, 10:02) *
Кабель ААШв

Ну и всё, как я и предполагал, четвёртая жила - оболочка кабеля, и ни какая ТТ Вам не нужна. Раз делаете реконструкцию ТЦ, система TN-C-S Вам в руки!
plutar
Все понял,спасибо большое!!!