Дим_Димыч
Предыстория. В прошлом году по осени взял землю под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Участок без каких либо комуникаций ни света, воды и всего прочего. Весной этого года подал документы в МРСК сети на монтаж электричества 0,4 кВ (380 В) на участок. Летом документы были готовы и выписаны технические условия для присоединения. Надеялся что летом успеют смонтировать опору, да не тут то было) кто в отпуске был, а то материала для монтажа не было. Дотянули до конца ноября. На прошлой недели позвонила женщина из отдела тех., присоединения поинтересоваться смонтирована ли линия. На что ей ответил что обещали еще в августе потом в сентябре, а потом вообще пропали. От услышанного голос ее очень удивился. Вообщем пообещала она что на следующей недели будут монтировать опору и ВНИМАНИЕ! как будет выезжать бригада по монтажу она наберет чтоб можно было по присутствовать на месте. В итоге на прошлой недели так ни кто и не отзвонился, оповестили меня только соседи в четверг вечером. Что приезжали бегом на скорую руку пробурили лунки поставили и тут же исчезли.
Фото монтажа опор прилагаю.
А вот теперь вопросы:
1)Допустим ли такой монтаж деревянных якобы пропитанных опор в сырую землю без приставок (пасынков), битумной пропитки, долговечность такой инсталляции (весной же землю пучит, выдавит ведь да и с гнеет быстро?!))?
2)Место где установлены опоры летом там болото и на мою фразу при разговоре с отделом тех., присоединения что через 1,5, 2 года столб завалится и упадет ответ был гениален составим акт, приедем и по новой поставим, как такое допустимо???
Честно говоря сделано все на простите слов нету оте...., лижбы лижбы и тяп ляп!
3)Люди добрые подскажите пожалуйста как то можно данную организацию МРСК сети подтянуть за такое халатное отношение к работе? Чтоб сделали все по нормальному по человечески.
Сколько документации уже перерыл ПУЭ, технические условия, приказы, положения ни где не четко не прописано как правильно должны быть смонтированы деревянные опоры ЛЭП 0,4 кВ с пасынками или нет и вообще допустим ли такой монтаж? В основном только пишут что столбы должны быть пропитаны антисептиками и что стоять якобы они будут вам 40-50 лет.)
PS: Если получилось сумбурно прошу тапками не закидывать накипело глядя на такое раздалбайское отношение к работе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
1. не выдавит, насчёт сгниёт - если грунт песок, то возможно
2. опора МРСК, они за неё отвечают
3. никак - пропитанные опоры можно ставить без приставок, запрета нет, у нас ВЛ-10 кВ. так построена