Kum_15
Всем добрый день!
Делаю провода в гараже, щит собираю по такой схеме:
https://ibb.co/z2x5NjG

Но по ходу возникает вопрос. Вроде как в ПУЭ, в 7.1.64 написано, что: "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику". Но, что такое коммутационный аппарат не понятно (АВ/Рубильник?). Если же это рубильник, то тогда как он будет защищать УЗО? Если установить туда АВ меньшего номинала, чем УЗО, то тогда УЗО будет под защитой (если что-то не верно говорю - поправьте). Но тогда как пломбировать автомат, или такие есть, с возможностью пломбировки? И что если поставить АВ после счетчика (до УЗО)?
Олега
Согласно ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения (с Изм. N 1) одним из видов коммутационных электр. аппаратов является автоматический выключатель (поз.16) - Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.
Примечания:
1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций

Замена счетчика - явление НЕ частое

Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 7:46) *
Если установить туда АВ меньшего номинала, чем УЗО,..
Можно и равного.. Только номинал вводного АВ выбирается по разрешенной мощности, как правило.


Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 7:46) *
..как пломбировать автомат,..
Берите щиток, в котором предусмотрена закрывающая вводной АВ панель, с возм.пломбировки. Чтоб не колхозить.


Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 7:46) *
..что если поставить АВ после счетчика (до УЗО)?
Тоже можно, только перед счетчиком - рубильничек, пакетничек.. как в ПУЭ..
Фадик
Ставьте перед счётчиком АВ на разрешённую мощность (ток),а что бы его опломбировать в любом эл.магазине боксики пластиковые,копеечные под пломбировку продаются
Kum_15
Цитата(Фадик @ 29.11.2019, 15:16) *
Ставьте перед счётчиком АВ на разрешённую мощность (ток),а что бы его опломбировать в любом эл.магазине боксики пластиковые,копеечные под пломбировку продаются

А где ее, разрешенную мощность узнать? Я планировал поставить на АВ25А, ну и после соответственно УЗО на 40А. Опять же в гараже у меня не цех, поэтому свет, розетки под мелочёвку, ну изредка сварочник подключается, инверторный, который к слову и на старых соплях работал. Всё.
Фадик
Ну и ставьте на 25ампер,выделенное наверно так и есть
Олега
Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 12:20) *
А где ее, разрешенную мощность узнать?
Нам не видно с какой стороны вы подключены, к чьим сетям, индивидуальный гараж или кооператив... Фадик конечно добрый.. )) однако лучше поинтересоваться, хотя бы у соседей.


Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 12:20) *
.. и на старых соплях работал..
При них что на вводе стояло ?
Kum_15
Цитата(Олега @ 29.11.2019, 17:57) *
Нам не видно с какой стороны вы подключены, к чьим сетям, индивидуальный гараж или кооператив... Фадик конечно добрый.. )) однако лучше поинтересоваться, хотя бы у соседей.


При них что на вводе стояло ?

Ну гараж ГСТ, и на вводе сейчас ничего. Только счетчик и от него провода на два автомата. Всё.
просто Гоша
Ну и зачем вам (в гаражах!) этот автомат? К вам туда энергонадзор постоянно наведывается и вы там председатель?
Kum_15
Цитата(просто Гоша @ 29.11.2019, 20:01) *
Ну и зачем вам (в гаражах!) этот автомат? К вам туда энергонадзор постоянно наведывается и вы там председатель?

а что он там не нужен?
просто Гоша
А зачем? У вас нет рубильника на каждой линии?
Олега
Цитата(просто Гоша @ 29.11.2019, 17:33) *
А зачем? У вас нет рубильника на каждой линии?
просто Гоша, для чего отговаривать ТС от правильного решения, тем более оговоренного в правилах. Мало ли куда не часто кто-то заглядывает.. Это не повод упразднять комм.аппарат перед счетчиком на основании наличия рубильника где-то тама (на линии или на Бурейской ГЭС). icon_mrgreen.gif

Цитата(Kum_15 @ 29.11.2019, 14:46) *
ГСТ
Вот в товарищество и загляните с этим вопросом - сколько можно хавать.


И как минимум АВ должен соответствовать питающему кабелю (проводам).
просто Гоша
Ну так то да ...
Полностью раскаиваюсь - хозяин-барин.