Гость_Алексей_*
Дано:
На 1 пилоте (удлинителе) стоит:
1. Телевизор
2. Роутер
3. Стереоусилитель
4. Сетевой проигрыватель
5. NAS сетевое хранилище

На 2 пилоте (удлинителе) стоит:
6. Компьютер
7. Монитор

Проблема:
Когда подключаешь с помощью hdmi компьютер (6) к телевизору (1), в коридоре выключается автомат.
Причем (важно!) выключается даже в случае, если оба пилота в момент присоединения компьютера (6) к телевизору (1) находятся в Выключенном состоянии! Какая-то мистика!

В чём может быть причина?
Гость сочувствующий
"Вырубает УЗО в коридоре ... в коридоре выключается автомат. "
Так "кто на ком стоял ..." - что всё-таки выключается, автомат или УЗО?
Гость_Алексей_*
Выключается УЗО, не автомат. То есть судя по всему идёт утечка тока.
Ixtim
Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.11.2019, 18:13) *
В чём может быть причина?

чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна...
Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой.
Roman D
Цитата(Ixtim @ 17.11.2019, 18:44) *
чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна...
Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой.

Согласен: но только Ампер Вас упаси от шарлатанов с индикаторными отвёртками и другими символами веры.
-Mike-
Цитата(Ixtim @ 17.11.2019, 22:44) *
чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна...
Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой.

+1
Ещё может защитный провод от одной переноски в нагрузки не попадает, когда же соединяют его окружным путём через информационный кабель- повышенный ток утечки.
шахтер
Три раза прочитал ничего не понял. Какие то пилоты почему не написать просто удлинители. Дальше читаем, включаешь комьпютер с помощью хренпойми к телевизору. Вырубает автомат который на самом деле был УЗО. Вот уважаемый автор ты можешь просто русским языком это все написать? Вот нахрена это все пилоты самолетыи хренпойми. Если такой умный может не стоит и спрашивать у электриков. Которые удленитель называют именно удлинителем. Правильно заданный вопрос понятным человеку языком это 50% толкового ответа.
Инк
Компуктеры ещё эти, нет чтоб по-русски писать - ЭВМ! icon_smile.gif
Суть проблемы в соединении защитных проводников посредством внешнего контакта эйчдиэмая. Защитные проводники не разрываются выключателем удлинителя. Если подключить всё это через удлинители без РЕ, то УЗО не должно вырубаться.